直接答案:
补偿绳断线后,现场一般采取临时硬锚方式处置,将相应线索紧起后固定,保证尽快恢复送电通车。

原因说明:
补偿装置的作用是自动调节线索张力,补偿绳断线后张力调节功能失效,线索可能因温度变化出现过紧或过松,影响受电弓取流。因此需要将线索临时固定,防止状态恶化。

现场处理步骤:
1. 确认补偿绳断线位置和损伤情况,做好安全防护。
2. 使用链条葫芦等工具将线索紧起,恢复基本张力。
3. 将线索临时做硬锚固定,即直接锚固在支柱或附近结构上,不再依赖补偿器调节。
4. 检查线索高度和相邻跨距的悬挂状态,确保满足降弓或限速通过条件。
5. 送电前确认临时硬锚牢固,线索与接地体距离符合安全要求。

现场提示:
临时硬锚只是应急措施,后续应尽快安排正式修复,更换补偿绳并恢复补偿装置功能。作业中注意坠砣高度变化,防止坠砣卡滞或脱落。