直接答案:
AT供电方式(自耦变压器供电方式)是目前我国高速铁路和客运专线普遍采用的牵引网供电方式。相比其他供电方式,它在电能传输效率、防干扰能力、供电距离和线路损耗等方面具有明显优势。

原因说明:
AT供电方式的基本原理是在牵引变电所输出2×27.5kV电压,每间隔10至15km设置一台自耦变压器,其中性点接钢轨,首尾端分别连接接触网(T线)和正馈线(F线)。这种结构带来的技术优势包括:

1. 减少线路电压损失和功率损耗。接触网和正馈线中的电流大小仅为电力机车电流的一半,线路上的电压降可减少一半,供电臂可延长至50km至70km。

2. 防干扰效果好。T线和F线电流大小相等、方向相反,对邻近通信线路的电磁干扰大幅降低。

3. 无需加强绝缘即可使供电回路电压提高一倍。在AT区段,电力机车由前后两个AT所同时并联供电,适合高速铁路和重载铁路等大负荷电流运行。

4. 减少电弧对接触网的烧损。电流减半后,受电弓滑板与接触线的电弧问题也得到改善。

现场提示:
AT供电方式中,F线位于接触网外侧最高点,是最易遭受雷击的部件,直击雷和感应雷主要对F线构成威胁。京沪等高速铁路的统计数据表明,AF线绝缘子的破坏概率超过T线绝缘子的数十倍,日常巡检和防雷检查应重点关注F线绝缘子状态。

参考资料:

1. 《2025年铁路行业铁路供电设备维修工面试试题及答案.pdf、2025年铁路运输操作与维护手册》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-B5252F46)。