客专SCADA调度端画面制图,颜色和线宽怎么定?
直接答案:
客专综合SCADA系统调度端画面的工程制图,颜色和线宽必须严格按照企业标准Q/CDGM-001-2008执行。不同电压等级的带电线路有明确的RGB颜色值和像素线宽要求,母线与主接线、其他线路的线宽也不同。
原因说明:
标准规定了交流220kV、110kV、27.5kV、10kV等电压等级线路的颜色和线宽。例如:
交流220kV线路使用紫色(RGB:95,76,153),母线与主接线线宽3像素,其他线路线宽2像素。
交流110kV线路使用朱红色(RGB:224,0,0),母线与主接线线宽3像素,其他线路线宽2像素。
交流27.5kV A相线路使用鲜黄色(RGB:255,255,0),母线与主接线线宽3像素,其他线路线宽2像素。
交流10kV线路使用绦红色(RGB:239,122,6),母线与主接线线宽3像素,其他线路线宽2像素。
各电压等级母线未受电时,颜色统一为灰白色。
注意事项:
1. 画面中图符状态颜色约定为:分闸用绿色,合闸用红色。
2. 通信状态通过红/绿色表示:绿色表示通信正常,红色表示通信异常。
3. 画面字体方面,画面名称使用Arial粗体26pt(动态格式),站名使用黑体18pt,其他标注信息使用Arial字体,大小从9pt到14pt不等。
4. 主接线图布局要求同一层次的开关线要水平对齐,电流量就近标注在流互安放的位置,电压量就近标注在压互安放的位置。
参考资料:
1. 《客专综合SCADA系统调度端画面工程制图标准》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-1D46EFFD)。