直接答案:
客专综合SCADA系统调度端画面工程制图标准(Q/CDGM-001-2008)对不同电压等级线路的颜色和线宽有明确规定。母线或主线线宽统一为3像素,其他线路为2像素或3像素;颜色采用RGB值精确指定,未受电母线统一为灰白色。
原因说明:
该标准由成都交大光莨实业有限公司发布,适用于客专综合SCADA系统调度端图形制作。其核心目的之一是统一视觉语言,确保不同线路、不同调度台的画面一致,减少误判。颜色和线宽是画面中最直观的识别要素,标准对此作出了详细规定。
关键颜色与线宽数据:
交流220kV:紫色(95,76,153),母线/主线线宽3像素,其他线路2像素。
交流110kV:朱红(224,0,0),母线/主线线宽3像素,其他线路2像素。
交流27.5kV A相:鲜黄(255,255,0),母线/主线线宽3像素,其他线路2像素。
交流27.5kV B相:深绿,母线/主线线宽3像素,其他线路2像素。
交流10kV:绛红(239,122,6),母线/主线线宽3像素,其他线路2像素。
各电压等级母线未受电时,颜色统一为灰白色。
现场提示:
在制作或审核调度端画面时,应严格对照标准中的RGB值,避免使用近似色。同时需注意,标准中部分颜色(如27.5kV B相)的RGB值存在缺失或描述不一致,实际应用中应以现行有效文件为准,必要时与设计方或系统集成方确认。