25Hz相敏轨道电路出现红光带,现场先查哪里?

直接答案:首先观察红光带是单个区段还是多个区段,然后在分线盘接收端测量电压,快速区分故障在室内还是室外。

原因说明:分线盘是室内外设备的分界点。在分线盘接收端测电压时,若电压正常或偏高,说明室外设备已将信号送到室内,故障点在室内;若电压很低或为零,则需甩开电缆再测,若仍无电压,说明室外设备或电缆有问题,故障点在室外。

现场提示:测量时必须使用25Hz轨道电路专用仪表,不能使用普通万用表(如MF-14型),否则在发码条件下测量数据不准确,容易误判。分线盘处测得的电压比平时高,通常是室内开路故障;电压比平时低,则可能是室外故障或室内短路。

注意事项:处理室外故障时,先测送电端限流电阻上的电压,判断是开路还是短路。限流电阻电压比正常值低或为零,为断线故障;比正常值高或与送端轨道变压器二次侧电压大致相等,为短路故障。送端轨面电压为零,为送电端开路;受端轨面电压高,为受电端开路;轨面电压很低或为零,为通道开路,需分段查找。

参考资料:

1. 《轨道电路.pdf、02_25Hz相敏轨道电路的测试和调整》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-C2FBD198)。