微信扫一扫 分享朋友圈

已有 2 人浏览分享

[供电问答] 高速铁路接触网施工,安装精度有哪些硬性要求?

[复制链接]

2

主题

0

回帖

70

积分

超级版主

积分
70
发表于  昨天 02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速铁路接触网施工,安装精度有哪些硬性要求?

直接答案:
高速铁路接触网施工对安装精度有严格的量化要求,主要涉及支柱、接触线高度和拉出值三个关键指标。依据本次参考资料,具体偏差控制如下:

· 支柱侧面限界误差:需控制在±20mm以内。
· 接触线高度偏差:不超过±5mm。
· 拉出值偏差:不大于±20mm。

原因说明:
接触网是电气化铁路向电力机车供电的唯一通道,其安装精度直接关系到受电弓取流质量、弓网关系及行车安全。如果支柱限界偏差过大,可能导致受电弓与支柱干涉;接触线高度或拉出值超差,则容易引发弓网磨耗异常、离线放电甚至脱弓事故。因此,施工中必须使用全站仪、水准仪等专用测量仪器进行精确定位和校正,并做好施工记录,确保可追溯性。

现场提示:
· 安装过程应遵循“先放线、后架设、再固定”的原则,按“从上到下、从左到右”的顺序施工。
· 放线时采用恒张力工艺,张力值一般控制在10-15kN范围,偏差不超过设计值的±5%。
· 既有线改造中,新旧线缆更换应采取“新老线交替”方式,先架设新接触线并临时固定,再拆除旧线,最后正式定位。

注意事项:
上述精度要求来源于本次参考资料,实际施工中应以现行设计图纸和施工验收标准(如TB 10509-2017等)为准。涉及高空作业和停电作业时,必须严格执行“验电-接地-作业”流程,接地线间距不大于1000m,风速超过10.8m/s(6级)时应停止高空作业。

参考资料:

1. 《高速铁路接触网施工技术要求(标准版)_1780817750.3616333》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-71355F87)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册