微信扫一扫 分享朋友圈

已有 2 人浏览分享

[供电问答] 绝缘锚段关节弓网事故,现场作业最该盯紧哪几个参数?

[复制链接]

2

主题

0

回帖

70

积分

超级版主

积分
70
发表于  昨天 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
绝缘锚段关节弓网事故,现场作业最该盯紧哪几个参数?

直接答案:
绝缘锚段关节处是接触网弓网事故的多发区,现场作业时最需要盯紧的参数包括:工作支与非工作支的线间距、两锚段各部件的相互距离、分段绝缘子串与工作支接触线的距离、电连接线的接触状态,以及中心柱处两支接触线的拉出值。这些参数一旦偏离标准,极易引发刮弓、钻弓或烧断线索等事故。

原因说明:
绝缘锚段关节处接触悬挂弹性较差、硬点较多,且涉及工作支与非工作支两组悬挂的复杂空间位置关系。当电力机车受电弓通过时,需要平滑过渡并稳定取流。如果工作支与非工作支的空气绝缘间隙不足,会导致放电或短路;分段绝缘子串与非工作支的抬升量不够,受电弓滑过时可能碰撞绝缘子裙边造成刮弓,或钻入非工作支上方造成钻弓;电连接线夹安装不当或氧化,会导致接触不良而烧断线索;拉出值过大(超过450mm),受电弓可能脱弓。在曲线区段,因外轨超高,调整绝缘间隙和拉出值难度更大,极易引发事故。

现场提示:
作业时,应重点检查转换柱处两组悬挂的水平间距和垂直间距是否达到500±50mm的要求;非工作支的分段绝缘子串裙边与悬挂点保持1m间距,工作支接触线与绝缘子串下缘间距应在500mm以上;中心柱处两支接触线的拉出值应不大于450mm,极限值为475mm。电连接线应做成弹簧状,不得有松股、断股和烧伤,线夹安装不得偏斜、开裂。每3年应对电连接及隔离开关设备线夹进行一次移位检查。

参考资料:

1. 《绝缘锚段关节处常见弓网事故的分析与预防.pdf、接触网锚段关节检修作业标准》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-F66D0317)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册