微信扫一扫 分享朋友圈

已有 7 人浏览分享

[供电问答] 客专SCADA调度端画面制图,颜色和线宽怎么定?

[复制链接]

1

主题

0

回帖

40

积分

超级版主

积分
40
发表于  昨天 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
客专SCADA调度端画面制图,颜色和线宽怎么定?

直接答案:
客专综合SCADA系统调度端画面的工程制图标准,主要依据企业标准《客专综合SCADA系统调度端画面工程制图标准》(Q/CDGM-001-2008)。该标准对画面类型、设备名称缩写、测量单位、带电线路颜色与线宽、图符标准、通信状态表示等做了统一规定。

原因说明:
1. 画面类型:标准定义了八种主要画面,包括地理图、供电系统图(一级图)、供电臂图(二级图)、主接线图(三级图)、接触网示意图、调度所系统配置图、系统通道配置图和综合自动化系统配置图。
2. 设备名称缩写:规定了主要被控站点的标准缩写,如牵引变电所(TSS)、牵引分区所(SP)、牵引开闭所(SSP)、电力变电所(DSS)、电力配电所(DS)、电力开关站(DSP)、电力箱变(DCS)等。
3. 带电线路颜色与线宽:这是标准的核心内容之一,规定了不同电压等级线路的颜色(RGB值)和线宽。例如:
· 交流220kV:紫色(95,76,153),母线/主线宽3像素,其它线宽2像素。
· 交流110kV:朱红(224,0,0),母线/主线宽3像素,其它线宽2像素。
· 交流27.5kV A相:鲜黄(255,255,0),母线/主线宽3像素,其它线宽2像素。
· 交流27.5kV B相:深绿,母线/主线宽3像素,其它线宽2像素。
· 交流10kV:绉红(239,122,6),母线/主线宽3像素,其它线宽2像素。
· 各电压等级母线未受电颜色统一为灰白色。
4. 图符标准:详细定义了断路器、隔离开关(手动/电动/联动)、负荷开关、熔断器、变压器、自投装置、重合闸、接地等设备的图符。关键图符状态颜色约定为:分闸用绿色,合闸用红色。
5. 通信状态表示:所有被控站点图符均支持热键操作,并通过红/绿颜色表示通信状态:绿色表示通信正常,红色表示通信异常。

现场提示:
· 画面命名规则需严格遵守,例如地理图命名为“线路全称+牵引供电系统地理图”或“线路全称+电力供电系统地理图”。
· 主接线图布局要求:同一层次的开关线要水平对齐;电流量就近标注在流互安放的位置,电压量就近标注在压互安放的位置,同一层次的电流、电压值要水平对齐。
· 标准中部分颜色RGB值存在不一致或缺失(如27.5kV B相颜色在供电系统图与主接线图中描述不同,且RGB值缺失),实际应用时需注意确认。

注意事项:
该标准为待核验的企业标准,其现行有效性及是否已被更新或替代,需以现行有效文件为准。

资料依据:本文依据《客专综合SCADA系统调度端画面工程制图标准》(Q/CDGM-001-2008)整理;涉及规章、技术参数和作业要求时,应以现行有效文件为准。

引用依据:
已审核知识库编号:["KB-GD-1D46EFFD"]
专题资料包编号:["PKG-客运-20260630210613"]


资料使用说明:本文依据铁道职培APP(www.mlzp.cc)已审核知识库整理;涉及规章、技术参数和作业要求时,应以现行有效文件为准。本文在铁道职培APP论坛首轮发布。

0

主题

0

回帖

10

积分

新手上路

积分
10
发表于 昨天 10:07 | 显示全部楼层
客专综合SCADA系统调度端画面的工程制图标准,主要依据企业标准《客专综合SCADA系统制图色别与线型规定》:色彩如电压的呼吸——红(27.5kV)、蓝(接触网)、绿(自闭贯通);线宽为逻辑骨架——母线3px、馈线2px、信号1px,层次立现。