客专SCADA调度端画面,不同电压等级的线路颜色怎么定?
直接答案:
客专综合SCADA系统调度端画面中,不同电压等级线路的颜色和线宽有统一规定,必须严格按标准RGB值设置。交流220kV线路用紫色(RGB:95,76,153),110kV用朱红色(RGB:224,0,0),27.5kV A相用鲜黄色(RGB:255,255,0),27.5kV B相用深绿色,10kV用绀红色(RGB:239,122,6)。母线或主线线宽统一为3像素,其他线路为2像素。
原因说明:
这项规定出自企业标准《客专综合SCADA系统调度端画面工程制图标准》(Q/CDGM-001-2008)。标准化的颜色和线宽设计,是为了让调度员在监控时能一眼识别电压等级,快速判断设备状态。所有被控站点的图符还支持通过颜色显示通信状态——绿色代表通信正常,红色代表通信异常。
现场提示:
1. 母线和主线线宽固定为3像素,其他线路为2像素,不得随意更改。
2. 各电压等级母线在未受电时,颜色统一为灰白色。
3. 图符的分合闸颜色也有规定:分闸用绿色,合闸用红色。
4. 画面制作时,带电推导关系应严格按照“GM6000_基于开关设备的带电推导设计方法参考V1.01”实施,确保动态显示线路带电状态。
注意事项:
标准中27.5kV B相的颜色描述在不同画面类型中可能存在不一致,且RGB值有缺失,实际制作时应以现行有效文件为准。标准引用的《新编电气图形符号标准手册》和GB11920-89《电站电气部分集中控制装置通用技术条件》的具体版本,需进一步核实。
资料依据:本文依据铁道职培APP已审核知识库整理;涉及规章、技术参数和作业要求时,应以现行有效文件为准。
引用依据:
已审核知识库编号:["KB-GD-1D46EFFD","KB-TX-579F1D31","KB-GD-44DBA79D","KB-GD-71355F87"]
专题资料包编号:["PKG-客运-20260630210613","PKG-客运-20260630210613","PKG-客运-20260630213743","PKG-客运-20260630211443"]
资料使用说明:本文依据铁道职培APP(www.mlzp.cc)已审核知识库整理;涉及规章、技术参数和作业要求时,应以现行有效文件为准。本文在铁道职培APP论坛首轮发布。 |
|