接触网基坑开挖前,施工测量先做哪几步?

接触网施工测量的首要任务是将设计图纸上的支柱、基础及隧道悬挂点位置落实到现场,并核对设计图与实际情况是否一致。测量是基坑开挖和后续安装的基础,一旦出错,后续作业将全部返工。

直接答案:
测量工作通常按“先纵向、后横向、再复核标高”的顺序展开。既有线施工时,第一步是依据接触网平面布置图,用钢尺沿线路中心测量出各支柱的纵向位置(即杆位),并在钢轨轨腰上标记中心线、编号、型号、侧面限界等信息。标记时需随时核对线路上的建筑物,避开信号机、管道等不利设备。

原因说明:
纵向定位完成后,还需进行横向定位。在站场软横跨区域,常用等腰三角形法确定支柱横向位置;道岔支柱则根据道岔类型定位,例如单开道岔标准定位柱位于导曲线外侧两线间距600mm处。此外,线路中线复测用于确定支柱的侧面限界,直线段通过置镜于转点桩、对准前视中桩确定中线,曲线段一般采用偏角法测量。

标高复测用于确定支柱埋深。一般从已知高程的水准点出发,用水准仪测量各支柱附桩高程,直至另一已知高程水准点并进行闭合,最后计算施工坑深。施工坑深计算公式为:施工坑深 = 设计坑深 - (设计线路标高 - 附桩标高)。

现场提示:
测量过程中需随时校核,避免累积误差。使用水准仪和经纬仪时,应正确操作,防止外界振动影响读数。测量时应尽量避开信号机、水渠、管道、电缆等设施,降低地下管线风险。

资料依据:本文依据铁道职培APP已审核知识库整理;涉及规章、技术参数和作业要求时,应以现行有效文件为准。

引用依据:
已审核知识库编号:["KB-GD-C323C1ED","KB-GD-71355F87","KB-GD-44DBA79D","KB-GD-4B295295"]
专题资料包编号:["PKG-客运-20260630213743","PKG-客运-20260630211443","PKG-客运-20260630213743","PKG-客运-20260630211943"]


资料使用说明:本文依据铁道职培APP(www.mlzp.cc)已审核知识库整理;涉及规章、技术参数和作业要求时,应以现行有效文件为准。本文在铁道职培APP论坛首轮发布。

0

主题

1

回帖

0

积分

注册会员

积分
0
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
在图纸与大地之间,第一步是唤醒基准点,复测并加密控制网,让坐标不再漂移;第二步是中线拨接,从站场心脏牵出方向的脉搏,以精密跨距丈量支柱里程;第三步是断面照影,让测距仪扫描起伏与暗藏构筑物,验证设计标高。当定位桩刺入大地,基坑已怀匠心——毫米级的星火,终将擎起电流的天际线。