微信扫一扫 分享朋友圈

已有 3 人浏览分享

[电务学刊] 铁路电务技术原理、常见问题与标准化改进建议

[复制链接]

68

主题

2

回帖

1386

积分

超级版主

积分
1386

宣传达人sVIP会员VIP会员

发表于  昨天 02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁路电务技术原理、常见问题与标准化改进建议

摘要

铁路电务系统是保障行车安全与运输效率的关键技术支撑。本文以ZD6型转辙机及四线制道岔控制电路为研究对象,系统梳理了启动电路与表示电路的基本原理,重点分析了室内外故障的区分方法、常见故障现象及其成因。基于对启动电路不动作、表示灯异常、1DQJ自闭失效、电容器故障等典型问题的剖析,本文提出了涵盖故障定位流程、测试手段与维修策略的标准化改进建议。分析表明,科学运用分线盘电压测试法、规范故障排查步骤、强化关键元器件状态监测,是提升道岔控制设备可靠性与故障处置效率的有效途径。本文结论可为电务现场作业与培训提供参考。

关键词:道岔控制;四线制电路;ZD6转辙机;故障分析;标准化维修

一、引言

道岔是铁路线路的关键连接设备,其转换与锁闭的可靠性直接关系到列车运行安全与运输效率。在电气集中联锁系统中,道岔控制电路由室内继电器组合与室外转辙机共同构成,其技术状态受设备老化、环境变化、维护质量等多重因素影响。实际运用中,道岔启动电路与表示电路发生的故障占电务设备故障的相当比例,且故障定位与处置往往涉及室内外多个环节,对维修人员的理论水平和实操能力提出了较高要求。

当前,电务现场在道岔故障处理中普遍面临两个突出问题:一是故障点判断不够精准,室内外区分耗时长,影响运输秩序;二是对电路原理与测试参数的理解不够深入,存在凭经验盲目操作的现象。因此,系统梳理道岔控制电路的技术原理,归纳常见故障的规律与判别方法,并在此基础上提出标准化改进建议,对于提高故障处置效率、降低设备故障率具有现实意义。

本文以ZD6型转辙机及四线制道岔控制电路为分析对象,依据相关技术资料,围绕启动电路与表示电路的故障判别、室内外区分方法、典型故障机理及改进措施展开论述。分析范围涵盖启动电路不动作、表示灯异常、1DQJ自闭失效、电容器故障等常见问题,力求形成“原理—现象—判别—改进”的完整逻辑链条。

二、道岔控制电路的基本原理与故障判别基础

2.1 四线制控制电路的构成与功能

四线制道岔控制电路是目前铁路现场广泛采用的控制方式,其核心在于通过四条芯线实现转辙机的启动与表示功能。四条芯线分别定义为:X1为定位启动与表示共用线,X2为反位启动与表示共用线,X3为定反位公用的表示回线,X4为定反位公用的启动回线。这一设计在保证电路功能完整的前提下,有效减少了电缆芯线用量。

在启动过程中,室内第一启动继电器1DQJ励磁吸起后,第二启动继电器2DQJ根据操纵方向转极,构成转辙机电机动作回路。转辙机转换到位后,通过内部接点组接通表示电路,使室内表示继电器获得相应极性或相位的交流与直流电压,从而在控制台上给出道岔位置的表示。

2.2 启动电路与表示电路的基本工作条件

启动电路正常工作需要满足三个基本条件:一是1DQJ能够可靠励磁,二是2DQJ能够按操纵方向正确转极,三是1DQJ自闭电路能够维持至转辙机转换完成。其中,1DQJ的励磁取决于操纵继电器接点与条件电源的配合,2DQJ的转极依赖于1DQJ前接点与操纵方向的对应关系,1DQJ的自闭则依靠转辙机内部启动接点与1DQJ自身线圈构成的保持回路。

表示电路的工作条件相对独立。以定位表示为例,转辙机转换至定位后,其内部接点将X1与X3接通,经室内表示继电器线圈构成回路。表示继电器获得交流与直流叠加的电压后励磁吸起,其接点接通控制台表示灯。表示电路中的电容器主要用于滤除交流分量、保证继电器可靠工作,其状态直接影响表示电压的数值与稳定性。

2.3 室内外故障区分的基本方法

故障处理的首要步骤是准确区分故障点位于室内还是室外。对于启动电路,以道岔从定位向反位转换为例,可将万用表置于直流电压250V挡,表笔接在分线盘X2与X4端子上,同时联系操纵人员来回操动道岔。若测得直流220V电压,表明室内已送出启动电源,故障点在室外;若无电压,则需进一步区分。此时应拆掉分线盘上X2或X4的一个端子线头,测量室内侧电压:若无直流电压,可判定故障在室内,应依次检查保安熔断器及室内电路;若仍测得220V电压,则故障在室外。值得注意的是,启动电路故障多发生在操纵过程中,室外道岔可能处于四开位置,形成既无表示又不能启动且无法操纵回原位的状态,此时不应分析共性问题,而应按上述程序严格区分室内外。

对于表示电路,以四线制电路为例,定位无表示时,在分线盘上测量X1与X3之间的交流电压;反位无表示时,测量X2与X3之间的交流电压。若测得约110V电压,表明室外开路;若电压为0V,应拆开分线盘端子测量室内侧电压:有约110V电压,表明室外短路;仍为0V,表明室内开路。交直流电压明显大于正常值,通常为室内继电器开路;交直流电压明显低于正常值,例如交流电压约8V、直流电压约6V,可判断为电容器故障或半混线。正常时在分线盘上测量,交流电压约为70V,直流电压约为60V。

三、常见故障现象与机理分析

3.1 启动电路不动作的室内原因

启动电路不动作的典型表现是操纵道岔时,控制台原位表示灯不灭。此时应首先观察表示灯状态:若原位表示灯不灭,且松开按钮后表示灯随即点亮,表明1DQJ未励磁或2DQJ未转极。具体而言,原位表示灯不灭且操动时无任何变化,说明1DQJ未励磁,故障范围在操纵按钮继电器AJ接点与正电源Kz之间。若选路操纵时表示灯不灭、单独操纵时表示灯灭,故障点位于AJ的13接点与负电源KF接点之间。若单独操纵时表示灯不灭、选路操纵时表示灯灭,故障点位于AJ的11-12接点与条件电源KF-ZFJ接点之间。

另一种常见现象是操纵道岔时表示灯灭灯,但停止操纵后表示灯又点亮。这表明2DQJ未能按操纵方向转极,属于纯室内电路故障。2DQJ不转极的主要原因包括:2DQJ线圈断线或插接不良,1DQJ的31-32或41-42接点接触不良或继电器插接不良,以及各元件间连线断线。

3.2 1DQJ自闭电路失效

1DQJ自闭电路失效的典型表现是操纵道岔时表示灯灭灯,但转辙机未动作,且松开按钮后表示灯不再点亮。这是因为室内外转换设备位置已不一致,但转辙机未完成转换,故表示灯无法恢复。1DQJ不能正常自闭的原因需首先区分室内外,就室内原因而言,主要包括:熔丝熔断,1DQJ的1-2线圈断线,1DQJ或2DQJ的接点接触不良或簧片断裂,以及室内启动电路断线。其中,熔丝熔断可通过目视或万用表检测确认,接点接触不良则需在断电状态下检查接点压力与表面状态。

3.3 表示电路电容器故障

表示电路中的电容器并联于表示继电器线圈两端,其作用是改善表示电压波形、保证继电器可靠吸起。电容器故障分为短路与开路两种情形,其电压特征有明显差异。

当电容器短路时,在分线盘上测量故障道岔X1与X3(或X2与X3)线端子电压,交流电压值约为55V,直流电压值约为45V。这一数值低于正常值,且交直流电压比值发生变化。当电容器开路时,交流电压值约为10V,直流电压值约为8V,电压大幅下降,表示继电器无法可靠吸起。电容器的短路或开路故障,可通过更换室内电容器进行验证:更换后若能沟通表示,则确认为电容器故障;若仍不能沟通表示,则需进一步检查室外电路。

3.4 室外常见故障

室外故障涉及转辙机内部及工务相关设备。典型故障包括遮断器辅承螺母松动或胶木接点臂断裂,导致遮断器动接点与静接点接触中断。此类断线故障的查找宜采用电阻法。具体操作是在室内不操纵的情况下,在转辙机电缆箱内将3、9(或5、9)两端任甩一个,然后对转辙机内部测量通路。若万用表指示无穷大,则固定一个表笔,沿启动电路逐点测量另一表笔,直至找到断点。此外,转辙机内部接点组磨损、配线松动、电机碳刷接触不良等也是室外故障的常见原因。

四、故障排查流程与标准化改进建议

4.1 建立标准化故障定位流程

当前电务现场在道岔故障处理中,不同人员对故障定位的步骤与测试点的选择存在差异,一定程度上影响了处置效率。建议以分线盘为核心测试节点,建立标准化的故障定位流程。流程应明确以下环节:第一步,观察控制台表示灯状态,判断故障属于启动电路还是表示电路;第二步,根据故障类型选择对应的分线盘测试端子与电压挡位;第三步,依据测试电压数值判断故障在室内还是室外;第四步,在确定故障范围后,按电路走向逐级排查。流程应形成书面作业指导书,并在日常培训中反复演练。

4.2 规范测试手段与参数判据

分线盘电压测试是故障定位的关键手段,但测试结果的准确性取决于操作规范性。建议统一测试仪表的挡位选择与接线方式:启动电路故障使用直流电压250V挡,表示电路故障使用交流电压250V挡与直流电压250V挡分别测量。同时,应明确各测试点的正常电压范围,例如表示电路正常时交流约70V、直流约60V,启动电路正常时直流约220V。对于电容器故障,应记录交流55V/直流45V(短路)与交流10V/直流8V(开路)等典型判据。这些参数应纳入现场作业手册,作为故障判断的依据。

4.3 强化关键元器件的状态监测

电容器、继电器接点、熔丝等关键元器件的状态直接影响道岔控制电路的可靠性。建议将电容器纳入周期性测试项目,利用万用表测量其容量与漏电阻,发现异常及时更换。对于继电器接点,应定期检查接触压力与表面氧化情况,必要时进行清洁或更换。熔丝应选用符合规格的型号,避免使用代用品。此外,转辙机内部遮断器、接点组、电机碳刷等部件也应纳入定期检查范围,建立状态修与周期修相结合的维修策略。

4.4 完善故障案例分析与培训机制

故障案例的积累与分析是提升维修水平的重要途径。建议建立道岔故障案例库,记录每次故障的现象、测试数据、定位过程与处理结果。案例库应定期组织学习研讨,重点分析典型故障的判别逻辑与处理要点。同时,应将标准化故障定位流程与典型参数判据纳入电务人员培训课程,通过模拟故障演练提高实操能力。培训应注重理论与实际结合,使维修人员不仅知道“如何测”,更理解“为什么测”。

五、结论与建议

本文围绕ZD6型转辙机及四线制道岔控制电路,系统分析了启动电路与表示电路的基本原理、室内外故障区分方法及常见故障的机理。研究表明,启动电路不动作、表示灯异常、1DQJ自闭失效、电容器故障等典型问题,均可通过分线盘电压测试法进行有效定位。正常状态下表示电路交流电压约70V、直流电压约60V,启动电路直流电压约220V,电容器短路时交流约55V、直流约45V,开路时交流约10V、直流约8V,这些参数可作为故障判别的参考依据。

基于上述分析,本文提出以下建议:一是建立以分线盘为核心测试节点的标准化故障定位流程,明确各环节操作要求;二是规范测试仪表挡位选择与接线方式,统一电压参数判据;三是将电容器、继电器接点、熔丝等关键元器件纳入周期性状态监测;四是完善故障案例库建设,强化培训与演练机制。上述措施的实施,有助于提高道岔控制设备的可靠性,缩短故障处置时间,保障铁路运输安全与效率。

需要指出的是,本文的分析基于四线制控制电路与ZD6型转辙机,对于其他类型转辙机或控制电路,其原理与参数可能存在差异,现场作业应以现行规章、设备说明书及调度命令为准。

参考资料

1. 铁路电务道岔故障处理精简版.pdf
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0

关注

0

粉丝

68

主题
  • 关注微信服务号

  • 扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )|网站地图

GMT+8, 2026-6-26 05:43 , Processed in 0.170998 second(s), 56 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.