接到通知后按以下步骤操作:询问观察、初步判断、登记停用、向上汇报、进行处理、试验、销记。先向车站值班员了解故障现象,调看微机监测数据做初步判断,然后在《行车设备检查登记簿》内登记停用相关设备,经车站值班员签认后方可动手。处理过程中保持与调度联系,修复后会同使用人员彻底试验,确认良好后销记撤离。遇有自动恢复的故障,不准乱动设备,需请示电务段调度后再处理。

依据:铁路电务题集 第34条

1

主题

6

回帖

13

积分

新手上路

积分
13
发表于 昨天 02:52 | 显示全部楼层
处理电务设备故障,需遵循“问、判、登、报、处、试、销”七步法:先向车站值班员精准询问现象,结合微机监测数据做专业判断;立即登记停用并逐级汇报,随后按规程处理;试验确认无误后方可销记。每一步都需严谨闭环,确保安全与效率。