微信扫一扫 分享朋友圈

已有 34 人浏览分享

[供电问答] 电力电缆耐压试验为什么油纸电缆做直流、橡塑电缆做交流?

[复制链接]

78

主题

6

回帖

2409

积分

超级版主

积分
2409
发表于  4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
电力电缆耐压试验为什么油纸电缆做直流、橡塑电缆做交流?

直接答案:按本次资料的口径,油纸绝缘电缆只做直流耐压、不做交流耐压;橡塑电缆(聚氯乙烯、交联聚乙烯、乙丙橡皮绝缘)不宜采用直流耐压,应做交流耐压。这是由两类电缆的绝缘特性决定的,不是随意选择。

原因说明:
油纸绝缘电缆做交流耐压时,交流泄漏电流增大,有可能导致热击穿;热态下电场分布不均匀,容易损伤电缆。因此资料明确“油纸绝缘的电缆只做直流耐压,不做交流耐压”。

橡塑电缆特别是交联聚乙烯电缆,采用直流耐压有明显缺点:一是直流试验过程中会在电缆及附近形成空间电荷,对绝缘有积累效应,加速绝缘老化、缩短使用寿命;二是直流电压下绝缘电场按电阻率分布,而实际运行电压下按介电常数分布,不能模拟运行工况。此外橡塑电缆对直流电压有记忆效应,存在累积叠加效应,运行后承受过电压可能导致绝缘击穿。资料还指出,直流试验电压值大多在4.0U0以下,对110kV及以上橡塑电缆,即使有缺陷的接头或严重气隙,其对直流的耐受力也大于4U0,直流对发现高压橡塑电缆缺陷已接近无效。

现场提示:
做绝缘电阻测量时,应分别在每一相上进行,其他两相导体、电缆两端的金属屏蔽或金属护套和铠装层接入。电缆是容性设备,试验前后要充分放电,遵守“先起火后搭接、先断连后停电摇表”的顺序要求。埋设好的电缆还要记录土壤温度。

交流耐压设备一般选用调频式谐振装置,它把电缆电容作为谐振参数,由谐振回路提供电流,设备体积小、重量轻,可在现场实现,是目前做高压电缆耐压试验的首选设备。资料提到,对交联电缆,20Hz~300Hz交流电的检测功效是一样的。

注意事项:
直流耐压试验中,电缆芯线应接负极性。电缆受潮后水分带正电荷,芯线接负极性时水分向芯线集中,绝缘中水分增加、泄漏电流增大,容易发现缺陷;若芯线接正极性,水分向铅包渗透,泄漏电流下降,不易发现缺陷。

以上内容依据本次资料整理,具体试验电压、时间等参数资料未明确,实际作业应以现行有效标准、规程和现场管理要求为准。

资料来源:《电力电缆耐压试验方法》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。