微信扫一扫 分享朋友圈

已有 26 人浏览分享

[供电问答] GW4-27.5隔离开关能在带负荷情况下操作吗?

[复制链接]

78

主题

6

回帖

2421

积分

超级版主

积分
2421
发表于  5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
GW4-27.5隔离开关能在带负荷情况下操作吗?

直接答案:不能。依据该型隔离开关使用说明书,GW4C-27.5T(D)(W)(X)型户外交流高压隔离开关用于交流27.5kV接触网高压线路在有电压无负载情况下的换接,以及将被检修的高压母线、断路器等设备与带电高压线路进行电气隔离。它的定位是隔离设备,不是用来带负荷拉合闸的操作电器。

原因说明:隔离开关没有灭弧能力,说明书明确其使用条件为“有电压无负载”。资料同时提到,它也可用于分、合很小的电容电流和电感电流,但这是有限定条件的辅助用途,不能理解为可以带正常负荷电流操作。现场把隔离开关当负荷开关使用,属于超出设备使用条件的操作。

现场提示:该型开关为垂直开启型,可配CS11(CS8-6D)手动操作机构或CJ11A-G电动操作机构;带接地刀的还分一次操作型和二次操作型。操作前应核对设备型号、接地刀配置和操作机构类型,确认分合闸对象和运行方式,避免误分合。涉及实际倒闸操作时,必须执行现行规章、调度命令和现场管理要求,不能仅凭设备说明书作业。

注意事项:说明书给出的使用环境条件包括海拔不超过1000m(资料另列2000m)、环境温度上限+40℃、下限-30℃、风速不超过35m/s、地震烈度不超过8度,防污型适用于Ⅲ级重污秽(盐密0.3毫克/厘米2),安装场所为户外混凝土单极电杆上。这些是选型和安装核对内容,现场发现实际条件与设备铭牌、说明书不一致时,应按规定程序反映,不得自行降条件使用。

资料来源:《GW4-27.5电气化铁道隔离开关使用说明书》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0

关注

0

粉丝

78

主题
  • 铁道职培微信服务号

    关注微信服务号

  • 下载铁道职培APP

    扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )|网站地图

GMT+8, 2026-11-7 02:36 , Processed in 0.188643 second(s), 54 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.