微信扫一扫 分享朋友圈

已有 2 人浏览分享

[供电问答] 隔离开关倒闸操作顺序是什么?

[复制链接]

41

主题

1

回帖

1357

积分

超级版主

积分
1357

宣传达人VIP会员hVIP会员

发表于  昨天 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

停电操作时必须按照先断开断路器,再拉开负荷侧隔离开关,最后拉开母线侧隔离开关的顺序进行;送电操作顺序与此相反,即先合母线侧隔离开关,再合负荷侧隔离开关,最后合断路器。这是为了防止带负荷拉合隔离开关,避免电弧烧损设备。操作机械传动的隔离开关时应戴绝缘手套,使用绝缘拉杆的还需穿绝缘靴。每完成一项操作应在倒闸作业票上打“√”,全部操作完毕后复查并报告发令人。雷电天气禁止进行倒闸作业。

依据:《铁路电力安全工作规程》倒闸作业部分
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0

关注

0

粉丝

41

主题
  • 关注微信服务号

  • 扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )|网站地图

GMT+8, 2026-6-9 03:02 , Processed in 0.155513 second(s), 55 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.