[供电学汇] 电缆终端头和中间接头的制作工艺与验收标准

[复制链接]

41

主题

1

回帖

1357

积分

超级版主

积分
1357

宣传达人VIP会员hVIP会员

发表于  昨天 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

电缆终端头和中间接头制作完成后,必须做直流耐压试验(10kV电缆试验电压35kV,持续5分钟)或交流耐压试验,绝缘电阻用2500V兆欧表测量不应低于100MΩ。制作人员必须经过专门培训并持证上岗。终端头应竖直向上安装,伞裙无挤压变形;中间接头应位于电缆井或保护管内,两端有固定支撑。接头处铜屏蔽层必须恢复完整,接地线连接可靠。

🔍 制作前的准备工作

核对电缆型号、规格、电压等级与附件是否匹配。不同厂家、不同型号的附件不得混用。

检查电缆绝缘:制作前用2500V兆欧表测量电缆主绝缘电阻,应大于100MΩ(较上次测量无明显下降)。测量前后对电缆充分放电。

环境要求:制作现场温度不宜低于0℃,相对湿度不宜超过80%。雨天、雾天或四级以上大风天气不得露天制作。搭设防尘帐篷,防止灰尘、潮气侵入。

工具准备:专用压接钳、切割刀、剥线钳、热风枪(热缩型)、绝缘带、导电膏、清洁剂等。工具应清洁干燥。

📍 终端头制作要点

剥切尺寸:按产品说明书规定的尺寸剥除外护套、金属护套、半导电层。半导电层断口应整齐,无毛刺,且不得损伤主绝缘。

主绝缘处理:用细砂纸打磨主绝缘表面,去除残留半导电材料。清洁后用绝缘带或硅脂恢复绝缘。主绝缘表面不得有划痕、碳化点。

安装应力锥:应力锥的位置应准确,与半导电层断口紧密贴合。应力锥不得歪斜、移位。

压接接线端子:压接模具与端子匹配,压接后端子内孔与导体紧密贴合。压接后检查有无裂纹、变形。螺纹卡子露头1~3mm。

冷缩或热缩:按说明书操作。热缩型应用热风枪均匀加热,不得过热烧焦绝缘。冷缩型应拉出支撑条,使附件自然收缩到位。

密封与接地:终端头底部密封胶应饱满,接地线连接牢固,接地电阻不大于10Ω。伞裙完整、无挤压变形。

🔧 中间接头制作要点

接头定位:将两电缆端头对正,留出设计要求的间隙(一般为5~10mm)。切割端头,确保端面垂直、平整。

剥切与绝缘处理:与终端头类似,按说明书尺寸剥切。两电缆主绝缘斜面搭接长度应符合要求(一般为30~50mm)。

连接导体:使用连接管对接,压接牢固。压接后连接管表面应光滑、无毛刺。缠绕半导电带、绝缘带,恢复主绝缘。

恢复铜屏蔽层:用铜编织线或铜网带将两端的铜屏蔽层连通,搭接宽度不小于20mm。屏蔽层恢复应连续、无缝隙。

外护套密封:热缩或冷缩外护套,两端与电缆外护套搭接不少于50mm。密封胶溢出均匀,无气泡。

接地线连接:中间接头的接地线应引出,接至接地极或电缆支架。接地线截面积不小于25mm²。

⚡ 验收标准与试验项目

外观检查:终端头伞裙无变形、裂纹,表面清洁。中间接头外护套无气泡、褶皱。各部位密封良好。

绝缘电阻测量:用2500V兆欧表测量,主绝缘对地及相间绝缘电阻不应低于100MΩ。与制作前相比不应有明显下降。

直流耐压试验(10kV电缆):试验电压35kV,持续5分钟。试验过程中应无击穿、闪络、放电声。泄漏电流应稳定,无异常增大。

交流耐压试验(推荐):试验电压21kV(2.5倍额定电压),持续5分钟。交流试验更能模拟运行工况,但需大容量试验设备。

局部放电测量(重要电缆):在试验电压下,局部放电量不应大于10pC。

相位核对:两端相位应一致,防止相序错误。

❌ 常见缺陷与处理

缺陷一:主绝缘划伤或碳化。处理:若划伤深度小于0.5mm,用细砂纸打磨平滑;超过0.5mm应切除重做。

缺陷二:半导电层断口不齐或有毛刺。处理:重新修整,用玻璃片刮平。

缺陷三:应力锥位置偏移。处理:拆下重装,确保与半导电层断口贴合。

缺陷四:压接不牢或端子裂纹。处理:切割后重新压接,更换新端子。

缺陷五:密封不严进水受潮。处理:将受潮部分切除,重新制作。

📋 制作记录与存档

每处接头应填写《电缆头制作记录》,内容包括:日期、线路名称、接头编号、电缆型号、附件型号、制作人、监理人、环境温度湿度、绝缘电阻值(制作前后)、耐压试验结果、外观检查结论。

记录保存至电缆退役,重要电缆的接头应拍照存档。

📚 引用依据

- 《铁路电力工程施工质量验收标准》第6章“电缆线路”第3节“电缆头制作”
- 《电力电缆运行规程》第4章“电缆附件”第2节“终端头与中间接头”
- 《铁路电力管理规则》第5章“电缆设备”第1节“安装与验收”

补充说明:以上教材及规范来自铁道职培APP“铁道文库”。10kV及以上电缆的中间接头应设置在电缆井或保护管内,便于检修。直埋电缆的中间接头应加装保护盒(铸铁或玻璃钢),并埋设标志桩。高压电缆(35kV及以上)的接头制作应在恒温恒湿车间内进行,现场制作须搭建工棚并除湿。交联聚乙烯电缆(XLPE)的接头工艺要求更严,尤其注意半导电层断口的应力控制。

下期预告:接地装置的埋设要求与防腐措施

0

主题

0

回帖

10

积分

新手上路

积分
10
发表于 昨天 22:30 | 显示全部楼层
尊敬的客户,您好!您提到的制作工艺与验收标准非常关键。精确而言,10kV电缆直流耐压试验电压为35kV,持续5分钟;交流耐压试验亦可。绝缘电阻需用2500V兆欧表测量,不低于100兆欧。建议结合现场环境与电缆类型,选择最适配的试验方案,确保安全与可靠性。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0

关注

0

粉丝

41

主题
  • 关注微信服务号

  • 扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )|网站地图

GMT+8, 2026-6-9 03:09 , Processed in 0.161282 second(s), 58 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.