🔧 知识点1:线岔的作用与基本结构

线岔是道岔上方保证电力机车受电弓从一股道平滑过渡到另一股道的关键装置,由线岔限制管、定位线夹等组成。正线与侧线组成的交叉线岔,正线接触线必须位于侧线接触线的下方,确保受电弓通过时先接触正线。线岔限制管分为500型和700型:交点到中心锚结的距离≤500m时用500型(限制管长1300mm),>500m时用700型(限制管长1550mm)。限制管的作用是约束两接触线在交叉点的相对位置,同时允许一定伸缩。现场常见问题:限制管安装过紧导致接触线卡滞,无法自由伸缩;或过松导致交叉点位置飘移。

🧰 知识点2:交叉点位置与两接触线高差标准

道岔定位支柱的位置:160km/h及以下区段,应位于道岔起点轨缝至线间距700mm范围内。两接触线交叉点位置:横向距两线路任一线路中心≤350mm,纵向距道岔定位>2.5m。当两支均为工作支时,正线线岔的侧线接触线比正线接触线高20mm;侧线线岔两接触线等高。当一支为非工作支时,非工作支接触线比工作支接触线抬高80mm。测量方法:用钢卷尺测量纵向距离,用水平尺或激光测量仪测量高差。常见错误:忽略非工作支的抬高要求,造成始触区打弓。

🛠️ 知识点3:始触区——绝对禁止安装线夹的区域

始触区是指受电弓开始接触另一支接触线的区域。标准规定:在两工作支中任一工作支的垂直投影距另一股道线路中心550~850mm范围内,不得安装任何线夹(包括吊弦线夹、电联结线夹、定位线夹等)。这个区域是受电弓过渡的关键位置,任何线夹都可能造成刮弓、打弓事故。现场检查要点:用钢卷尺从线路中心量测550mm和850mm两个界限,检查该区间内是否有线夹。常见违章:在线岔处加装吊弦或电联结线时,线夹落在始触区内。

📏 知识点4:两接触线相距500mm处的高差检查

在交叉点两侧,当两接触线相距500mm时,需要测量接触线高差。标准:正线线岔的侧线接触线比正线接触线高20mm(侧线高于正线);侧线线岔两接触线等高;复式交分道岔处,两接触线等高,允许上面一支比下面一支高出0~5mm。测量方法:先找到两接触线水平距离500mm的位置(可用钢卷尺配合目测),再用钢尺或激光测量仪测量垂直高差。调整方法:通过调整定位器高度、吊弦长度或线岔限制管位置来实现。

🚦 知识点5:线岔两端坠砣重量偏差与防断要求

线岔两支接触网属于同一锚段,两端坠砣串重量偏差不应大于1%,防止因张力不均导致始触区空间位置变化,造成弓网事故。检修时需检查:两端补偿装置的a、b值是否在安装曲线范围内,坠砣串是否卡滞,缺口是否错开180°。另外,线岔所在的跨距内接触线不得有接头和补强;线岔限制管应安装牢固,并使两接触线有一定的活动间隙,保证接触线自由伸缩。常见故障:坠砣卡滞导致张力异常,交叉点偏移,受电弓过渡时产生硬点甚至刮弓。

---

1. 单开道岔线岔中,正线接触线位于侧线接触线的( )。
A. 上方
B. 下方
C. 同一高度
D. 任意

2. 线岔限制管分为500型和700型,区分依据是( )。
A. 线路等级
B. 交叉点到中心锚结的距离
C. 道岔型号
D. 接触线张力

3. 500型线岔限制管的长度为( )。
A. 1300mm
B. 1550mm
C. 1000mm
D. 800mm

4. 两接触线交叉点横向距任一线路中心的距离应不大于( )。
A. 200mm
B. 350mm
C. 500mm
D. 700mm

5. 正线线岔(两支均为工作支)要求侧线接触线比正线接触线高( )。
A. 10mm
B. 20mm
C. 30mm
D. 50mm

6. 当一支为非工作支时,非工作支接触线应比工作支抬高( )。
A. 50mm
B. 80mm
C. 100mm
D. 150mm

7. 始触区是指垂直投影距另一股道线路中心( )的范围内。
A. 350~550mm
B. 550~850mm
C. 850~1150mm
D. 1150~1450mm

8. 在始触区内,( )。
A. 可以安装吊弦线夹
B. 可以安装电联结线夹
C. 不得安装任何线夹
D. 可以安装定位线夹

9. 两接触线相距500mm处,侧线线岔的两接触线应( )。
A. 侧线高于正线20mm
B. 正线高于侧线20mm
C. 等高
D. 任意

10. 线岔两支接触网同一锚段两端坠砣串重量偏差不应大于( )。
A. 0.5%
B. 1%
C. 2%
D. 5%

11. 700型线岔限制管的长度为( )。
A. 1300mm
B. 1400mm
C. 1550mm
D. 1700mm

12. 道岔定位支柱的位置,对于160km/h及以下区段,应位于道岔起点轨缝至线间距( )的范围内。
A. 500mm
B. 700mm
C. 900mm
D. 1100mm

13. 判断:线岔限制管应夹紧接触线,不允许有任何活动间隙。( )
14. 判断:线岔所在跨距内的接触线可以有接头,但不得超过1个。( )
15. 判断:始触区可以安装电联结线夹,但不能安装吊弦线夹。( )
16. 判断:复式交分道岔线岔处,两接触线交叉点应位于中轴支距的中点。( )
17. 判断:线岔两端的坠砣串缺口应错开180°。( )
18. 判断:侧线线岔的两接触线在相距500mm处,允许一支比另一支高10mm。( )
19. 判断:检查线岔交叉点位置时,可使用钢卷尺测量纵向距离。( )
20. 判断:线岔限制管安装过紧会导致接触线伸缩受阻,可能造成弓网事故。( )

📎 参考答案

1 - B(正线接触线位于下方)
2 - B(依据交叉点到中心锚结的距离)
3 - A(500型限制管长1300mm)
4 - B(横向距线路中心≤350mm)
5 - B(侧线比正线高20mm)
6 - B(非工作支抬高80mm)
7 - B(始触区550~850mm)
8 - C(始触区不得安装任何线夹)
9 - C(侧线线岔两接触线等高)
10 - B(重量偏差≤1%)
11 - C(700型限制管长1550mm)
12 - B(道岔定位支柱位置:至线间距700mm范围内)
判断13 - 错(应有一定活动间隙,保证自由伸缩)
判断14 - 错(线岔所在跨距内接触线不得有接头)
判断15 - 错(始触区不得安装任何线夹,包括电联结线夹)
判断16 - 对(复式交分道岔交叉点位于中轴支距中点)
判断17 - 对(坠砣串缺口错开180°)
判断18 - 错(侧线线岔要求等高,允许高差0~5mm)
判断19 - 对(纵向距离用钢卷尺测量)
判断20 - 对(过紧卡滞会引发弓网事故)

📋 刷题小贴士

🔑 核心考点速记
记忆口诀: “正线在下侧线高,交叉点外二五零(距道岔定位>2.5m);始触区五五到八五,任何线夹都不入;五百型一三零零,七百型一五五零;工作支差二零,非工作抬八零。”
- 交叉点:横向≤350mm,纵向>2.5m
- 始触区:550~850mm,无线夹
- 限制管:500型1300mm,700型1550mm
- 高差:正线线岔侧线高20mm,非工作支抬高80mm

⚠️ 易错雷区
1. 误认为正线接触线在上方——实际正线在下,侧线在上,确保受电弓优先接触正线。
2. 将始触区范围记错——是550~850mm,不是350~550mm。
3. 在线岔处加装吊弦时线夹落在始触区内——这是常见违章,必须避让。
4. 忽略坠砣重量偏差——偏差超1%会导致张力不均,交叉点飘移。

💡 复习建议
- 中级工:重点记忆线岔基本参数(交叉点位置、高差、始触区范围),会使用钢卷尺和水平尺进行检查。
- 高级工:掌握500型和700型的选用原则,能判断始触区内是否有线夹,会调整坠砣重量偏差。
- 技师/高级技师:需熟悉复式交分和交叉渡线线岔的特殊要求,能编制线岔检修作业指导书,分析弓网故障原因是否与线岔有关。

本文内容依据现行《铁路电力牵引供电规程》《接触网运行检修规程》及供电系统现场作业规范整理。题库来源:铁道职培APP(www.mlzp.cc)供电系统最新职业技能鉴定题库。更多线岔检修专项练习,可到铁道职培平台考试中心按等级自选训练。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0

关注

0

粉丝

34

主题
  • 关注微信服务号

  • 扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )|网站地图

GMT+8, 2026-6-8 03:27 , Processed in 0.168360 second(s), 65 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.