[供电学汇] 电力变压器轻瓦斯报警的检查与处理流程

[复制链接]

34

主题

0

回帖

1390

积分

超级版主

积分
1390

宣传达人sVIP会员

发表于  昨天 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

⚡ 牵引变压器是牵引变电所的核心设备,将110kV或220kV高压电降压至27.5kV供接触网使用。变压器内部故障早期往往产生气体,轻瓦斯保护动作发出报警信号。现场值班人员必须掌握轻瓦斯报警的判断与检查流程,准确区分是真故障还是误报警,避免盲目送电或延误处理。

📍 轻瓦斯保护的基本原理

变压器内部发生轻微故障(如局部过热、绝缘老化、铁芯多点接地)或进入空气时,绝缘油分解产生气体,气体聚集在瓦斯继电器上部。当气体容积达到200~300ml时,轻瓦斯保护动作,发出报警信号,但不会跳闸。

⚠️ 重瓦斯保护则不同:当内部严重故障产生大量气体或油流冲击时,重瓦斯保护立即动作跳闸,切断变压器两侧断路器。

轻瓦斯报警是“预警信号”,必须及时检查分析,不能简单复归了事。

📍 报警后的第一反应

值班人员发现控制屏或SCADA系统发出变压器轻瓦斯报警信号时,应立即执行以下操作:

第一步:记录报警时间、变压器编号、负荷大小及当时运行状态(是否发生过电压、雷击、短路等)。

第二步:检查变压器外观。绕变压器一周观察:
🔍 油枕油位是否正常(应在规定刻度范围内)
🔍 压力释放阀有无喷油痕迹
🔍 油箱、散热器、法兰连接处有无渗漏油
🔍 套管有无放电痕迹
🔍 变压器本体有无异常振动或噪声

第三步:读取油温。上层油温不应经常超过85℃,若超过95℃应紧急停运。

第四步:若外观无明显异常,应报告供电调度,申请将变压器转为备用状态或降低负荷运行,以便进一步检查。

❌ 严禁在未查明原因的情况下强行复归信号或直接送电。

📍 气体收集与判断

现场检查最关键的一步是从瓦斯继电器中收集气体样本,分析气体成分。

操作步骤(需停电后进行,或按供电段规定在带电状态下使用专用工具):

第一步:确认变压器已停电或已切换至备用变压器运行。

第二步:在瓦斯继电器顶部的放气阀处,连接软管或使用专用集气瓶,缓慢打开放气阀。

第三步:收集气体样本。注意:先排出少量气体以置换管路内空气,再正式收集。

第四步:观察气体颜色和气味,进行初步判断:

✅ 无色无味、不可燃:为空气,说明变压器在安装或检修时排气不彻底,或油枕呼吸器吸入空气。此种情况可连续放气1-2次,报警信号复归后即可继续运行,但应加强监视。

❌ 黄色或淡黄色、可燃:为绝缘油分解产生的烃类气体(如甲烷、乙烷),表明变压器内部存在过热故障(如分接开关接触不良、铁芯局部短路)。

❌ 灰黑色、有焦糊味、可燃:表明内部存在电弧放电故障(如绕组匝间短路、引线对地放电)。此种情况必须立即停运检修。

❌ 白色、有刺激性气味、不可燃:可能为绝缘材料(纸、布板)分解产生的气体,表明内部存在高温过热。

🔍 收集气体后,现场可用打火机做简易可燃性试验(注意安全!远离变压器本体,少量气体喷向火焰,观察是否燃烧)。规范做法是将气体样本送化验室做色谱分析。

📍 检查气体继电器本身

若气体颜色气味正常且多次放气后报警仍频繁出现,应检查瓦斯继电器是否误报:

🔍 检查继电器是否安装倾斜(应水平安装,允许偏差不大于1%)
🔍 检查接线盒是否进水受潮
🔍 用万用表测量轻瓦斯接点是否粘连或接触不良
🔍 做绝缘电阻测量(二次回路对地不应小于1MΩ)

如确认是继电器本体故障,应申请停电更换瓦斯继电器。

📍 变压器内部检查与试验

若气体判断为内部故障,或无法确定原因但报警持续存在,应安排变压器内部检查:

✅ 取油样做色谱分析(检测油中溶解气体含量:乙炔、氢气、一氧化碳等)。注意:轻瓦斯报警后应尽快取样,最长不超过24小时。

✅ 测量绕组绝缘电阻(用2500V或5000V兆欧表,阻值不应低于出厂值的70%)。

✅ 测量铁芯对地绝缘电阻(应大于1MΩ,若偏低说明铁芯有多点接地)。

✅ 检查分接开关位置是否到位,有无接触不良。

根据试验结果,确定检修方案:
- 若色谱分析显示只有微量乙炔和氢气,且绝缘电阻合格,可继续运行但缩短巡视周期。
- 若乙炔含量超过注意值(一般为5μL/L),或有明显增长趋势,应安排内部检查或吊罩检修。

📍 处理后的复归与试运行

故障处理完毕后(如放气、更换继电器、排除渗漏等),应进行以下操作:

第一步:确认瓦斯继电器内气体已排尽,油位正常。

第二步:复归保护信号。

第三步:申请变压器空载试运行(馈线断路器断开),观察30分钟无异常报警。

第四步:逐步带负荷运行,分别带25%、50%、75%、100%负荷,每级运行15分钟,观察轻瓦斯是否再次动作。

第五步:试运行24小时后,再次检查瓦斯继电器内有无气体积聚。

⚠️ 若试运行中再次出现轻瓦斯报警,说明故障未消除,应停运检修,不得强行带故障运行。

📍 补充说明

- 轻瓦斯报警后,变压器的重瓦斯保护应保持投入状态,不得擅自退出。
- 若轻瓦斯与重瓦斯同时动作(报警后紧接着跳闸),说明发生了严重故障,必须进行内部检查后方可送电。
- 新安装或大修后的变压器,投运初期(前48小时)轻瓦斯动作属于正常排气,可连续放气2-3次,若仍频繁报警则需检查。

📚 引用依据

- 《高铁牵引变电所运行规程》
- 《牵引供电系统》学习包
- 《铁路电力安全工作规程》
- 各供电段《变压器运行检修细则》

补充说明:不同型号的瓦斯继电器(如QJ-25、QJ-50)的整定值和气体容积略有差异,具体参数以设备铭牌和供电段规定为准。油色谱分析的标准周期按供电段《绝缘油试验规程》执行。本文适用于110kV及以上电压等级的牵引变压器,10kV配电变压器参照执行但部分参数可适当放宽。