🔧 知识点1:避雷器的类型与关键参数

电气化铁路供电系统主要采用氧化锌避雷器(MOA),取代了老式的阀式避雷器。氧化锌避雷器具有非线性特性优良、无间隙、响应快、通流能力大等优点。关键参数:在27.5kV系统中,氧化锌避雷器的直流1mA参考电压≥65kV,标称放电电流下残压≤138kV。日常巡视检查重点:避雷器表面应清洁、无裂纹和放电痕迹;计数器动作次数应记录,泄漏电流一般≤50μA(在线监测)。现场常见问题:避雷器受潮导致泄漏电流增大,严重时发生爆炸。每年雷雨季节前必须进行绝缘电阻和直流参考电压试验。

🧰 知识点2:接地电阻的要求与测量方法

接触网支柱、变电所地网、隔离开关、避雷器等设备的接地电阻有严格规定:牵引变电所主地网接地电阻≤1Ω(高土壤电阻率地区≤4Ω);隔离开关、避雷器独立接地≤10Ω;支柱接地(轨道电路区段)≤30Ω。测量接地电阻应使用接地电阻测试仪(如ZC-8型),每年雷雨季节前测试一次。测量时需断开接地线与设备的连接,打辅助电极,避开地下金属管道。常见错误:测试时未断开避雷器计数器的连线,导致测量值偏小;辅助电极打入深度不足,影响精度。

🛠️ 知识点3:避雷器的安装位置与引线要求

接触网用氧化锌避雷器一般安装在隔离开关处、分区亭、开闭所、长大隧道进出口、以及易遭雷击的区段。安装要求:避雷器应垂直安装,底座水平,计数器安装高度距地面约2m便于观察。接地引线应短而直,避免迂回,减少残压。引线截面:连接接触网侧引线采用TJR-95或TJR-120软铜绞线,接地引线采用30×3mm扁钢或Φ12圆钢。引线应加装绝缘护套防止与金属构件接触形成傍路。现场案例:某变电所避雷器计数器连接线老化断裂,造成泄漏电流无法监测,雷击时避雷器爆炸未能及时发现。

📏 知识点4:接地装置的检查与维护

接地装置包括接地极、接地母线、接地引下线。接地极一般采用∠50×50×5角钢,长度2.5m,打入地下深度≥0.6m,多根接地极间距≥5m,用扁钢或圆钢焊接连接。常见缺陷:接地扁钢锈蚀断裂、焊接点脱焊、接地极被施工挖断。检查方法:外观检查锈蚀情况,用接地摇表测试电阻值。若电阻超标,可采取增补接地极、换填降阻剂、延长接地体等措施。注意:在轨道电路区段,支柱接地不得直接连接钢轨,必须设独立接地极,以免干扰信号。

🚦 知识点5:雷击故障的应急处理与“先通后复”

接触网遭受雷击后,常见故障为绝缘子闪络、避雷器击穿、断线等。抢修原则:先通后复、先通一线。具体步骤:1. 故标定位——通过SCADA系统查询故障测距,结合巡线确认故障点;2. 安全措施——办理停电手续,验电接地;3. 临时处理——若为绝缘子闪络,更换绝缘子或采用“绑扎法”临时固定;若避雷器炸裂,可暂时拆除避雷器并恢复引线(注意绝缘距离),先送电通车;若断线,采用紧线器临时接续。4. 永久修复——待天窗时间进行彻底更换。特别注意:雷雨天气巡视室外高压设备时应穿绝缘靴,不得靠近避雷器和避雷针(防反击)。发现避雷器计数器动作后,应记录动作次数并分析原因。

---

1. 电气化铁路27.5kV系统用氧化锌避雷器的直流1mA参考电压应不小于( )。
A. 45kV
B. 55kV
C. 65kV
D. 75kV

2. 牵引变电所主地网的接地电阻要求不大于( )。
A. 0.5Ω
B. 1Ω
C. 4Ω
D. 10Ω

3. 隔离开关独立接地装置的接地电阻应不大于( )。
A. 1Ω
B. 4Ω
C. 10Ω
D. 30Ω

4. 测量接地电阻时,应使用( )。
A. 兆欧表
B. 万用表
C. 接地电阻测试仪
D. 钳形电流表

5. 氧化锌避雷器的泄漏电流在线监测一般不应超过( )。
A. 20μA
B. 50μA
C. 100μA
D. 200μA

6. 接触网用避雷器的接地引下线优先采用( )。
A. 25mm²裸铜线
B. 30×3mm扁钢
C. 10mm²单股铜线
D. 钢绞线

7. 接地极打入地下的深度不得少于( )。
A. 0.3m
B. 0.6m
C. 0.8m
D. 1.0m

8. 在轨道电路区段,接触网支柱接地应( )。
A. 直接连接钢轨
B. 设独立接地极
C. 不接地
D. 连接回流线

9. 雷雨天气巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,且不得靠近( )。
A. 变压器
B. 断路器
C. 避雷器和避雷针
D. 隔离开关

10. 接触网雷击故障抢修的基本原则是( )。
A. 先更换后通车
B. 先通后复、先通一线
C. 停电等待天窗
D. 立即永久修复

11. 氧化锌避雷器的计数器安装高度一般距地面( )。
A. 1m
B. 2m
C. 3m
D. 4m

12. 接地电阻测试时,辅助电极打入深度不够会导致测量值( )。
A. 偏大
B. 偏小
C. 无影响
D. 波动不定

13. 判断:氧化锌避雷器有放电间隙,动作后需要更换。( )
14. 判断:每年雷雨季节前应对避雷器进行绝缘电阻和直流参考电压试验。( )
15. 判断:接地装置的接地扁钢锈蚀断裂不会影响接地电阻。( )
16. 判断:雷击导致绝缘子闪络后,只需擦拭绝缘子即可恢复供电。( )
17. 判断:避雷器的接地引线可以缠绕在支柱上。( )
18. 判断:高土壤电阻率地区可采取换填降阻剂的方法降低接地电阻。( )
19. 判断:避雷器计数器动作次数过多时应及时更换避雷器。( )
20. 判断:雷雨天气可以在避雷针附近停留避雨。( )

📎 参考答案

1 - C(27.5kV系统氧化锌避雷器直流1mA参考电压≥65kV)
2 - B(主地网接地电阻≤1Ω)
3 - C(独立接地≤10Ω)
4 - C(接地电阻测试仪,如ZC-8型)
5 - B(泄漏电流≤50μA)
6 - B(接地引线常用30×3扁钢或Φ12圆钢)
7 - B(接地极打入深度≥0.6m)
8 - B(轨道电路区段设独立接地极,不得连钢轨)
9 - C(防反击,不得靠近避雷器和避雷针)
10 - B(先通后复、先通一线)
11 - B(计数器安装高度约2m)
12 - A(辅助电极深度不足,接地电阻测量值偏大)
判断13 - 错(氧化锌避雷器无间隙,动作后不一定更换,需测试)
判断14 - 对(雷雨季节前必须试验)
判断15 - 错(锈蚀断裂导致接地电阻超标)
判断16 - 错(闪络可能损伤绝缘子,需检测或更换)
判断17 - 错(接地引线必须固定牢固,不能缠绕)
判断18 - 对(降阻剂可改善接地电阻)
判断19 - 对(动作次数超限或泄漏电流增大应更换)
判断20 - 错(雷雨时避雷针附近有反击危险,严禁停留)

📋 刷题小贴士

🔑 核心考点速记
记忆口诀: “避雷器、氧化锌,残压参考要记清;主网一欧十单独,测阻摇表每年行;雷击抢修先通电,绝缘靴穿别靠近。”
- 避雷器参数:直流1mA参考电压≥65kV,泄漏电流≤50μA
- 接地电阻:主网≤1Ω,隔离开关/避雷器≤10Ω,支柱≤30Ω
- 测量周期:每年雷雨季节前
- 雷击抢修:先通后复,临时处理恢复通车

⚠️ 易错雷区
1. 混淆不同设备的接地电阻要求——主网1Ω、独立10Ω、支柱30Ω,三个级别不能混。
2. 认为避雷器动作后必须更换——氧化锌避雷器需测试,只有不合格才更换,不是必须换。
3. 雷雨天气靠近避雷器——以为避雷器保护自己,实际上雷击时避雷器周围有跨步电压和反击危险。
4. 接地电阻测量时不拆除引线——导致测量值偏小,误判为合格。

💡 复习建议
- 中级工:重点记接地电阻标准值、避雷器基本参数、测量周期,结合现场巡视记录表熟悉检查项目。
- 高级工:掌握接地电阻测试仪的正确使用方法,能判断避雷器计数器动作后的处置流程,会分析雷击故障类型。
- 技师/高级技师:需掌握避雷器试验项目(直流参考电压、泄漏电流、绝缘电阻),能制定接地网改造方案,熟悉高土壤电阻率地区的降阻措施。

本文内容依据现行《铁路电力牵引供电规程》《接触网运行检修规程》及供电系统现场作业规范整理。题库来源:铁道职培APP(www.mlzp.cc)供电系统最新职业技能鉴定题库。更多防雷接地专项练习,可到铁道职培平台考试中心按等级自选训练。