[供电问答] 接触网停电作业时,接地线挂设位置有何要求?

[复制链接]

34

主题

0

回帖

1390

积分

超级版主

积分
1390

宣传达人sVIP会员

发表于  昨天 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

接地线应挂设在作业区段两端,位置应处在停电范围之内、作业地点范围之外。在停电作业的接触网附近有平行带电的高压电力线路或接触网时,为防止感应电压,除按规定装设接地线外,还应增设接地线。在电分段、软横跨等处作业,中性区及一旦断开开关有可能成为中性区的停电设备上均应接地线,当中性区长度小于10m时,在与接地设备等电位后可不接地线。关节式分相检修时,除在作业区两端装设接地线外,还应在中性区上增设地线,并将断口进行可靠等位短接。

接地线应可靠接在钢轨上,且不应跨接在钢轨绝缘两侧、道岔尖轨处,必须跨接在钢轨绝缘两侧时,应封闭线路。地线穿越或跨越股道时,必须采取绝缘防护措施。作业人员及所携带的工具、材料等应与接地线保持良好连接,确保始终处于地线保护范围之内。

来源:《高速铁路接触网安全工作规则》《接触网工应知应会》