雷雨季节是通信设备故障的高发期。雷电可以从电源线、通信线、天馈线侵入机房,也可以通过地电位反击烧毁板件。铁路通信机房分布在野外、沿线、高杆塔附近,防雷形势严峻。防雷接地系统是保护设备的第一道屏障。参照《铁路综合维修工培训教材 通信工》“人身安全”及“通信电源”相关章节,以及《铁路通信维护规则》的相关说明,本文讲清楚防雷接地系统由什么组成、日常检查看什么、接地电阻怎么测、更换防雷模块要注意什么。

铁路通信机房的防雷接地系统通常采用共用接地方式。将防雷系统的地装置、建筑物金属构件、低压配电保护线、等电位连接端子、设备保护接地、屏蔽体接地、防静电接地、功能性接地等相互连接在一起,形成一个共用的接地网。这样做的目的是在雷击时让所有金属构件处于同一电位,避免产生电位差造成反击。参照相关规范,采用综合接地系统的铁路,机房距贯通地线20米范围以内时,接地装置应与综合接地系统等电位连接。

防雷系统的主要设备包括避雷针、避雷带、接地网、浪涌保护器(防雷箱内的SPD)、信号防雷器、天馈防雷器、雷击计数器等。交流电源引入的第一级配电箱(防雷箱)内安装浪涌保护器,状态指示灯绿色为正常,红色为失效,需立即更换。防雷箱通常还配有雷击计数器,正常显示为0,被雷击后计数累加。每月巡视时记录数值,如果次数异常增多,说明该区域雷暴活动强或防雷器动作频繁,需检查设备有无损伤。

接地系统包括接地体(埋入地下的金属导体)、接地引入线、接地总汇集线(母排)、接地排等。接地体通常用镀锌角钢或铜包钢,埋深不小于0.8米,接地电阻要求:联合接地方式一般小于1欧姆,单独接地方式小于4欧姆。在电气化区段、变电所附近、有人通信站等关键地点,接地电阻应小于1欧姆;条件困难时最大不超过2欧姆。山区岩石地带可放宽至10欧姆,但越高越不安全。

接地电阻测试应使用接地电阻测试仪(俗称接地摇表)。测试方法:在距接地体20米和40米处分别打入电位探针和电流探针,用专用导线连接仪表,摇动发电机手柄至额定转速(每分钟120转以上),调节测量标度盘使指针指向中心线,读数乘以倍率即为接地电阻值。测试前应断开接地体与设备的连接线,避免设备干扰。雷雨天气严禁进行接地电阻测量,否则有雷击危险。每年雨季前应至少测试一次,并将数据与历史记录对比。如果电阻值逐年升高,说明接地体腐蚀或连接松动,需要开挖检查。

机房内部等电位连接是防雷的重要环节。设备机柜、DDF架、ODF架、电源配电柜、防静电地板支架等都应用不小于6平方毫米的铜导线连接到接地母排。连接处应紧固、无锈蚀。维护人员在巡视时用手轻摇各接地线,检查有无松动。机柜之间的接地跨接线不能省略,也不允许串联接地,应采用星形或网状连接。

浪涌保护器的更换要特别注意。防雷箱内的SPD模块失效时,红色指示灯亮(有些产品为视窗变红),需更换同型号模块。更换前必须确认上级电源已断开或该回路已停电,严禁带电插拔。更换时佩戴绝缘手套,先拆下旧模块,检查底座触点有无烧蚀,清理灰尘后装入新模块,推到位听到“咔哒”声即为锁紧。更换后恢复供电,观察指示灯是否为绿色。雷雨天气严禁更换浪涌保护器。

信号防雷器安装在从室外引入的2M线、音频线、远动信号线、天馈线等接口处。常见的信号防雷器为气体放电管或瞬态抑制二极管(TVS)构成。当防雷器被雷击损坏后,通常呈短路状态,会导致信号中断。判断方法:用万用表测量信号线对地电阻,如果接近于零,说明防雷器击穿。更换时注意极性,不能装反。天馈防雷器装在馈线进入机房前的室外侧,接地端子应就近引接到室外接地排。不能只在室内侧接地,否则雷电流已经进入机房。

光缆的防雷处理是容易被忽视的环节。光缆内部有金属加强芯和金属护层。在引入机房前,必须在室外做绝缘节,即断开金属加强芯和金属护层的电气连接,室内外分别接地。如果室内外直接连通,雷电流会沿着加强芯进入机柜,烧毁光端机板件。参照培训教材的相关说明,光缆引入室内时,应在引入井或室内上机架前做绝缘节,室内、室外金属护层及金属加强芯应断开,并彼此绝缘。日常巡视时检查绝缘节处的接线有无短路。

馈线接地卡要装在馈线进入机房前的室外侧,卡接牢固且防水密封。一般每根馈线至少做三个接地卡:靠近天线处、馈线中部、进机房前。接地卡的引下线应顺直连接到室外接地排,不得缠绕或悬空。

雷击后的故障处理流程:雷暴过后应立即巡视机房,检查防雷箱指示灯是否正常、雷击计数器跳变次数、各设备有无板件损坏。如果发现有板件被击坏,先断开电源和信号线,更换备件后再送电。同时检查接地线有无烧断或松动。记录雷击时间、现象、损失情况,上报技术科备案。

维护人员人身安全在雷雨天气要特别注意。参照培训教材“人身安全”章节的说明:打雷时禁止修理避雷器、地线;禁止在雷雨天对杆塔进行接地电阻测量;禁止在雷雨、冰雪、六级以上大风等恶劣条件下进行高处作业。雷雨时不得靠近避雷针和接地引下线,防止跨步电压伤害。

最后要强调的是,防雷是概率防护,不可能做到百分之百。但是规范的安装、严格的定期检查、及时更换失效防雷器,可以将雷击损失降到最低。维护人员要把防雷检查纳入月度和季度例行工作,不能因为连续几年没有雷击就松懈。

📖 引用依据

- 《铁路综合维修工培训教材 通信工》(呼和浩特公司,2020年6月)“人身安全”及“通信电源及动环系统”相关章节(防雷接地、接地电阻测试、安全作业规定)。
- 《高速铁路通信设备维护操作流程(标准版)》“通信设备维护安全规范”部分。
- 《铁路信号与通信设备维护手册(执行版)》“通信设备防雷接地系统检查”相关章节。

(不同型号的浪涌保护器(SPD)的失效指示方式和更换方法存在差异,接地电阻测试仪的类型(机械式或数字式)及测试步骤也有所不同,现场作业请以本段《通信设备维护手册》及设备技术说明书为准。)