微信扫一扫 分享朋友圈

已有 6 人浏览分享

[供电问答] 两站三线”供电方式下备自投为什么会造成一个变电站失压?

[复制链接]

107

主题

9

回帖

3246

积分

工务斑竹

积分
3246
发表于  昨天 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
“两站三线”供电方式下备自投为什么会造成一个变电站失压?

直接答案:在“两站三线”供电方式下,如果两个变电站都把同一条联络线当作各自的备用电源,那么当某一电源进线故障时,传统按单站配置的备自投就可能出现“该合的开关合不上”,导致其中一个变电站失压。

原因说明:以资料中的焦南变和月季变为例。焦南变的进线1为覃南线、进线2为南月线;月季变的进线1为修月线、进线2为南月2。两个站都把南月线作为备用电源,但南月线只能通过运行方式调整作为其中一个站的备用电源,无法同时作为两个站的备用电源。资料记载的故障经过是:修月线出口处导线对水泥车放电,导线烧断,修月1保护动作跳闸;110 kV备自投动作跳修月2,0.1 s后因南月2线路无压(月季变作为焦南变的备用电源,南月2开关处于备用状态),备自投未合闸,造成月季变失压,供电中断37 min后恢复。

现场提示:资料提出的改进思路是采用两个110 kV变电站电源进线相互配合的双向自投,相当于把两个站看成1个站、把联络线看成母联开关。资料给出的动作配合是:焦南变备自投动作时间设定为6.5 s,月季变备自投动作时间设定为8 s,后者比前者延长1.5 s,以实现两级自投的配合。为防止PT断线使备自投误动,资料明确取修月线电流作为线路失压的闭锁判据。

注意事项:备自投的动作逻辑控制条件分为充电条件、闭锁条件、启动条件3类,只有在所有充电条件均满足且无闭锁条件时,经一固定延时完成充电,一旦出现启动条件才动作出口。资料还引用《城市电网安全性评价查评依据》第5.3条指出,备自投应保证只动作1次。上述时间定值和逻辑均来自该文献的特定案例,现场实际配置应以本单位现行定值单、调度命令和现场管理要求为准。

资料来源:《“两站三线”供电方式的备自投研究》。