[电务问答] 计算机联锁驱动板所有输出灯同时闪灭,什么故障?

[复制链接]

67

主题

1

回帖

1687

积分

超级版主

积分
1687

宣传达人hVIP会员

发表于  昨天 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

动态驱动电源丢失。驱动板的输出灯正常情况下有输出时单个点亮,所有灯同时闪灭说明驱动板公共部分异常。第一步检查驱动局部电源DKZ/DKF是否正常,用万用表测电压应为DC24V左右。电压为零则查事故继电器SGJ是否落下,落下则恢复SGJ。第二步测量驱动板工作电源IOZ/IOF,若无电压则查该板对应的事故按钮SGA是否弹出或事故继电器SGJ故障。第三步检查驱动板上的频率发生器是否工作,正常时应输出约5-10Hz脉冲,用示波器测量。无脉冲则驱动板内部振荡电路故障,更换整板。所有灯同时灭且无法恢复时,将备机切换为主机临时替代,再更换故障驱动板。

依据:计算机联锁教学资料 TYJL-II及JD-1A驱动板电源与振荡电路