[电务问答] 计算机联锁备机同步后仍显示“脱机”状态,什么原因?

[复制链接]

67

主题

1

回帖

1687

积分

超级版主

积分
1687

宣传达人hVIP会员

发表于  昨天 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

检查备机的事故继电器和倒机手柄位置。备机完成数据同步后,面板“同步”灯应点亮,若仍显示脱机,第一步查看备机事故继电器SGJ是否吸起,落下则备机无法进入热备,查驱动板第一路有无动态脉冲输出,无输出则更换驱动板。第二步检查倒机手柄是否在“自动”位,若打在“A”或“B”强制位,备机会被锁定为备用不参与倒机,扳回“自动”位即可。第三步在电务维修机上查看备机自检是否有“采集回读错”或“驱动回读错”报错,有则更换对应故障板。若上述均正常,重启备机让系统重新握手。注意:备机长期脱机会导致主机单机运行,一旦主机故障全站停摆,需尽快恢复热备。

依据:计算机联锁教学资料 TYJL-II及EI32-JD双机热备状态判断