[电务问答] 计算机联锁电务维修机无法记录历史数据,怎么排查?

[复制链接]

67

主题

1

回帖

1687

积分

超级版主

积分
1687

宣传达人hVIP会员

发表于  昨天 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

先查硬盘和数据库服务。电务维修机记录功能失效时,第一步检查工控机硬盘指示灯是否闪烁,不闪则硬盘可能损坏或掉电,重启维修机看能否恢复。第二步查看操作系统磁盘剩余空间,若已满则手动删除或备份早期记录文件,释放空间后自动恢复记录。第三步检查维修机与联锁机的网络通信是否正常,观察网口指示灯或“网络灯”是否亮,若不亮查网线、集线器或交换机。若以上都正常但记录仍不更新,可能是维修软件数据库服务进程卡死,在任务管理器中结束“数据库进程”后重新启动维修软件。注意:维修机记录中断不影响联锁安全,但会丢失故障追溯数据,需尽快修复。

依据:计算机联锁教学资料 TYJL-II及JD-1A电务维修机维护说明