微信扫一扫 分享朋友圈

已有 5 人浏览分享

[电务问答] 计算机联锁采集板某路输入一直为1,现场设备实际已落下,是什么原因?

[复制链接]

67

主题

1

回帖

1687

积分

超级版主

积分
1687

宣传达人hVIP会员

发表于  昨天 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式


采集光耦击穿短路。正常采集时,继电器接点断开应读到0。若一直为1,先确认现场继电器确实已落下,用万用表测采集板输入端对IOZ电压,应有0V。如果输入端无电压但采集板仍显示1,则采集板对应光耦已击穿短路,直接更换采集板。另一种可能是采集回线IOZ与其他正线混线,导致24V直接灌入采集输入端,用万用表测该路输入端对IOF是否有24V,有则查配线混线。如果整块采集板所有路都异常,检查采集回线IOZ是否断线或总事故继电器ZSGJ落下。注意:更换采集板前需先确认备机在热备状态,或要点停用该系,避免带电拔插造成采集中断。

依据:计算机联锁教学资料 TYJL-II及JD-1A采集电路故障分析

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0

关注

0

粉丝

67

主题
  • 关注微信服务号

  • 扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )|网站地图

GMT+8, 2026-6-5 04:50 , Processed in 0.158627 second(s), 55 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.