微信扫一扫 分享朋友圈

已有 6 人浏览分享

[电务问答] 计算机联锁驱采机与联锁机通信中断,怎么判断故障在哪一端?

[复制链接]

67

主题

1

回帖

1687

积分

超级版主

积分
1687

宣传达人hVIP会员

发表于  昨天 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

先看联锁机面板“I/O TX”和“I/O RX”指示灯。正常情况下两个灯应持续闪烁。如果“I/O TX”亮而“I/O RX”不亮,说明联锁机有发送但接收不到驱采机数据,重点查驱采机电源是否正常、采集板或驱动板是否故障。如果两个灯都不亮,检查联锁机与驱采机之间的光纤或串行通信电缆是否断线、光缆弯曲半径是否过小导致断光。同时查看电务维修机“系统检测”图,定位到具体哪一块采集板或驱动板通信超时。备机通信中断不影响主机运行,但需尽快更换对应板件,否则主机故障时无法自动倒机。

依据:计算机联锁教学资料 DS6-K5B及EI32-JD通信接口指示灯说明