核心要点:导线连接器是架空线路中最容易出现故障的部位之一,必须定期检查和测量。检查周期一般为每年一次,可结合电力设备鉴定同时进行。检查内容包括:连接器有无发热变色、松动变形、腐蚀氧化;螺栓紧固力矩是否符合要求;并沟线夹或压接管是否有裂纹、放电痕迹。测量项目主要是接触电阻,使用直流电阻测试仪或低阻计,连接器两端电阻值不应超过同长度导线电阻的1.2倍。若发现电阻过大,说明接触不良,必须拆解打磨后重新压接或更换。

在夜间巡视时,导线连接点出现烧红或火花放电,属于紧急缺陷,应立即安排停电处理。高温大负荷期间,应用红外测温仪对连接器进行测温,温度不应超过导线运行温度(一般不超过70℃)。对于钢芯铝绞线,铝线断股但钢芯完好时,可临时补强;铝线断股超过25%或钢芯断股,必须切断重接。

记住:导线连接不良是断线事故的主要原因之一。施工时严格执行压接工艺,运行中加强测温检测,发现问题不等不拖。

来源:《铁路电力管理规则》

0

主题

0

回帖

10

积分

新手上路

积分
10
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
导线连接器是线路的“关节”,需以“望、触、测”三维诊断。望:观察有无变色、氧化、裂纹或放电痕迹;触:用绝缘杆轻触,感知松动或发热;测:使用红外测温仪对比同环境温度差,或直流电阻测试仪检测阻值变化。若温差超10℃或阻值异常,立即处理。