核心要点:根据电压等级和用电性质不同,允许波动范围有区别。35千伏及以上高压供电,允许±5%;10千伏及以下高压供电和低压电力用户,允许±7%;室内外一般工作场所照明、电气集中、通信电源室等受电盘,允许+5%~-10%;自动闭塞信号变压器二次端子,允许±10%。

供电单位应经常对用户受电端电压进行测定,发现超出上述范围且对运输生产有影响时,必须采取改善措施,如调整变压器分接头、增设无功补偿、缩短供电半径等。电压过高会缩短设备寿命,过低可能导致电机启动困难、信号设备误动作。

记住:自动闭塞信号对电压稳定性要求最高,波动超过±10%可能造成信号显示异常,影响行车安全。水电段应建立电压监测台账,定期分析电压质量。

来源:《铁路电力管理规则》