电缆故障后为什么不能直接上仪器定点?

电缆发生故障后,不少人的第一反应是拿上测试仪沿线去找故障点。这个顺序并不稳妥。按资料给出的测试方法,正确做法是先判别故障类型,再初测故障,最后才用定点法精确确定故障点。跳过前两步直接定点,仪器选型和接线方式都可能不对,白跑一趟。

第一步,判别故障类型。资料明确,电缆发生故障后一般先用1500V以上摇表或高阻计判别故障类型。判别的核心是两项:绝缘电阻大小和芯线连续性。资料把低电阻接地故障界定为芯线对地绝缘电阻低于100kΩ且芯线连续性良好;高电阻接地故障则是绝缘电阻大于100kΩ但远低于正常值,芯线连续性同样良好。断线类故障则表现为各相绝缘良好、一相或多相导线不连续。类型判错,后面的测试方法就无从谈起。

第二步,初测故障。资料给出的思路是“用不同仪器和方法初测故障”,即先测出故障点的大致距离。例如单相低电阻接地故障,可将故障芯线与另一完好芯线组成测量回路,用电桥测量,按资料给出的公式计算测量端至故障点的距离;也可采用连续扫描脉冲示波器法,根据反射波判断。资料还提示,正常情况下两种接线测量结果应相同,误差一般为0.1%~0.2%,超出此范围或计算结果大于电缆总长一半时,可将仪表移到线路另一端测量。

第三步,定点精测。资料介绍两种精测方法。感应法的原理是音频电流经过电缆线芯时周围存在电磁波,携带电磁感应接收器沿线路行走收听音响,音频电流流到故障点时电流突变、音响随之突变;该方法对寻找断线相间低电阻短路故障很方便,但不宜用于寻找高电阻短路及单相接地故障。声测法的原理是用高压脉冲促使故障点放电产生放电声,用传感器在地面上接收放电声,从而测出故障点的精确位置。

现场提示:资料对高压测量提出了明确安全要求,包括测量时与地可靠绝缘、操作人员戴绝缘手套并用绝缘杆操作、与高压引线保持距离;同一电缆中不测量的芯线也必须可靠接地,以防感应产生危险;测量时应逐渐加压,发现电流表指针晃动或闪络性故障要立即停止测量,以免烧毁仪表;更换接线前必须降低电压、切断电源,并将回路中残余电荷放尽。低电阻接地故障测量时,直流电源电压应不低于1500V,操作人员应站在绝缘垫上。

需要注意,资料中部分计算公式的符号说明不完整,本文未逐项引用,实际测算应以完整技术资料和仪器说明书为准。

资料来源:《电缆故障测试仪_20260704》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。