电缆敷设前监理应先检查哪些环境条件?

直埋电缆敷设前的环境检查,监理应重点确认电缆沟、人孔、手孔和布放路由是否具备施工条件。

按资料中列出的检查项,施工前环境检查包括:地下电缆进线室内不得有积水,不得有影响布放电缆的障碍物;布放电缆经过的人孔、手孔不得有积水、垃圾;布放电缆的路由上不得有影响机械、车辆施工的障碍物;布放电缆路由应通畅。监理人员还应检查承包单位施工前对设备、器材的清点、测试以及合格证、入网证等准备工作情况。

电缆到场后,监理应进行外观检查和绝缘测试、直流耐压试验及泄漏电流测量。直埋敷设时,电缆沟沟深和电缆防护(尤其是特殊地段防护)属于监理重点;电缆最小弯曲半径、同沟敷设多条电缆不得重迭交叉扭绞、接头盒保护等,也应纳入检查。

现场提示:资料明确要求施工过程中做好防火、防盗,地下电缆进线室及人孔、手孔内严禁存入易燃、易爆等危险物品,工作场所不准吸烟;夜间施工照明应加强交流电源管理,不准私拉电源线。监理发现环境条件不具备时,应按监理程序处理,不得默认放行。

注意事项:本文所述检查项来自特定客专电缆工程监理实施细则,具体工程应以设计文件、现行验收标准和现场管理要求为准。

资料来源:《电缆工程监理实施细则》。