联锁试验时室内外联系用语有哪些讲究?

直接答案:联锁试验的室内外联系必须按固定用语一问一答、复诵确认,不能随口用“定位”“反位”这类说法代替。资料明确要求,道岔试验时不准用定位、反位提问和回答,而要问“开通什么位置”、答“开通X股道”,看不出开通几股时回答“直股”或“曲股”。

原因说明:联锁试验是核对信号、道岔、进路相互关系是否正确的作业,室内人员看到的是继电器和表示灯状态,室外人员看到的是设备实际位置。双方只有用统一、无歧义的用语,才能保证说的是同一个设备、同一个状态。资料规定,信号机试验按“什么显示—显示X灯—复诵正确”的顺序进行;轨道电路试验由室内指挥室外混区段,室外回答“已混好”,室内复诵“分路状态正确”;电码化试验按“发什么码—发XX码—复诵正确”核对。

现场提示:资料要求联锁试验必须由有资格的联锁工程师进行,一人单一指挥,并有专人监护;必须执行一对一核对制度,严禁同时扳动或开放多个道岔或信号机进行核对。所有联锁试验必须表格化、规范化,简化试验程序及项目属于电务恶性违章范围。试验告一段落或结束时,还要按分工复查设备是否恢复正常状态。

注意事项:资料还明确,严禁利用行车人员办理使用的进路进行联锁试验,严禁扳动被车占用和列车刚出清的轨道区段中的道岔,也不得采用不能反映设备真实情况的方法进行试验。试验中发现的问题未处理、未经施工负责人和接收单位联锁主任签字盖章,不准开通交付使用。

资料来源:《联锁基本知识学习资料》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。