微信扫一扫 分享朋友圈

已有 4 人浏览分享

[供电问答] 接触网外部安全风险主要分哪几类?

[复制链接]

62

主题

3

回帖

1846

积分

银牌学员

积分
1846
发表于  昨天 00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触网外部安全风险主要分哪几类?

直接答案:按本次资料,影响接触网运行的外部因素分为环境、天气和施工三类。天气因素包括风、雨、雷电、雾霾和冰冻;环境因素包括空气污染、异物入侵、危树和鸟害;施工方面则可能造成支柱受损、塌网断线、绝缘不足和无电区等问题。这些情况都会影响接触网运行安全、干扰铁路运输秩序。

原因说明:接触网设备长期裸露在外部环境中,运行环境严苛,容易受外部因素影响。资料指出,据不完全统计,每年因外部环境造成的接触网设备故障已达70%以上。天气因素会造成空气绝缘不足、振动、支柱倒塌、绝缘闪络和零部件锈蚀;环境因素会造成绝缘闪络、零部件锈蚀、异物入侵和短接绝缘距离。

现场提示:资料针对不同风险列出了防控方向。防风害方面,山口、谷口、桥梁等风口处跨距应比设计选用标准小5到10厘米,但不宜大于50厘米;有螺栓的部位应加固并采取可靠防松措施。防污闪方面,资料提出供电线、正馈线及隧道内等处以及Ⅲ、Ⅳ污秽区域,接触网绝缘爬电距离应至少高于1600毫米;0、Ⅰ、Ⅱ污秽区域应至少高于1400毫米。防异物方面,桥梁附属物安装应确保稳固;10千伏以下广播、通信线路跨越接触网时,宜与有关部门沟通迁改。防倒树方面,对暂不能清理的树木可通过修枝、削顶防范。防鸟害方面,可在易搭窝处所安装驱鸟器或涂抹驱鸟剂。

注意事项:上述跨距调整数值、爬电距离数值均出自本次资料,现场执行时应以现行有效文件、设计要求和设备管理单位规定为准。施工配合方面,资料强调做好现场调查和方案审定、落实施工培训、安排人员盯控、规范验收和缺陷整治,并杜绝无协议、无方案、无计划施工。

资料来源:《接触网外部安全风险分析及防控措施》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。