微信扫一扫 分享朋友圈

已有 15 人浏览分享

[供电问答] 供电所长考试里验电和挂接地线容易错在哪?

[复制链接]

63

主题

3

回帖

1821

积分

银牌学员

积分
1821
发表于  前天 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
供电所长考试里验电和挂接地线容易错在哪?

直接答案:验电和挂接地线是保证安全的技术措施中的关键两步,容易出错的地方集中在验电器选择、验电部位和接地线装设顺序上。供电所长考试中,这部分内容常以判断题和填空题形式出现,考的就是对操作顺序和条件的准确把握。

原因说明:从这份供电所长试题看,相关考点主要有以下几处。

第一,验电器的电压等级必须与检修设备相符,并且要在检修设备的进出线两侧分别验电。试题判断题第7题考的就是这一点。容易错的地方是只在一侧验电,或者使用电压等级不符的验电器。

第二,挂接地线前必须先验电,不能因为母线上有油漆就认为可以直接挂接地线。试题判断题第6题明确指出,室内配电装置硬母线上的油漆不影响挂接地线的效果,因此可以直接挂接地线的说法是错误的。油漆会影响接地线与母线的接触效果,必须先验电再按规定装设接地线。

第三,将检修设备停电时,必须拉开隔离开关,使各方面至少有一个明显的断开点。这是判断题第15题的内容,也是停电操作的基本要求。

第四,保证安全的技术措施包括停电、验电、装设接地线和装设遮栏,试题填空题第10题涉及这一内容。这几项措施有先后顺序,验电必须在停电之后、装设接地线之前完成。

现场提示:验电和挂接地线属于保证人身安全的关键操作,实际作业中必须严格执行工作票制度和现场安全措施,以现行有效的规程、调度命令和现场管理要求为准。考试复习时,重点记清验电部位、验电器电压等级匹配和接地线装设的前置条件。

注意事项:本问答仅依据供电所长试题资料整理,资料中部分题目未给出完整答案,涉及具体参数和操作细节时,应以现行有效文件为准。

资料来源:《供电所长》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。