[供电问答] 10kV单芯电缆冷缩终端头制作时两地线绝缘电阻怎么测?

[复制链接]

90

主题

4

回帖

2668

积分

客运斑竹

积分
2668
发表于  前天 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
10kV单芯电缆冷缩终端头制作时两地线绝缘电阻怎么测?

直接答案:单芯电缆的铜屏蔽层接地与钢铠接地应分开制作,并采取隔离措施;用500V兆欧表测试两地线之间的绝缘电阻,应不小于50兆欧。

原因说明:单芯电缆运行时铜屏蔽层和钢铠上都会有感应电压,两地线如果混接或绝缘不良,容易形成环流发热,也可能造成接地方式错误。资料明确要求两地线分别隔离,正是为了防止两地线之间短接。

现场操作要点:

1. 固定钢铠地线时,先把外护套断口处钢铠上的防锈漆用砂带打磨干净,地线长端尽量展开,贴合两层钢铠结合处,用恒力弹簧固定,确保地线与钢铠接触良好、接触面尽量大。

2. 固定屏蔽地线时,把铜屏蔽层上的氧化层用砂带打磨干净,地线在铜屏蔽上包绕一圈并反折,用2个恒力弹簧固定。

3. 两地线之间要确保绝缘,避免短接。用电工胶带包缚填充胶和密封胶时,注意缠绕方向为逆时针。

4. 绝缘测试分两步:先测电缆绝缘,绝缘电阻大于或等于400兆欧为合格;再用500V兆欧表测两地线之间的绝缘电阻,应不小于50兆欧。

现场提示:资料还要求保护层采用单端接地,另一端经护层保护器接地,接地线与护层保护器连接部分要做绝缘包裹。制作接头时,与其他电缆接头的位置距离不得小于500mm。作业中涉及停电、检电、接地封线等安全措施,必须按工作票和现场管理要求执行。

注意事项:上述数值均出自本作业指导书,不同电缆规格、附件型号的尺寸要求应以说明书和图标标注为准,不得套用其他规格数据。

资料来源:《供电段“10KV”单芯电缆冷缩终端头制作安装作业指导书》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。