电缆出现“鸡爪子”“羊尾巴”为什么必须立即处理?

直接答案:
“鸡爪子”“羊尾巴”都属于电缆不合格接头,是明确的电气安全隐患点。发现后不能凑合使用,应停止相关作业并按现场管理规定处理,防止发展为漏电、短路甚至着火事故。

原因说明:
按资料定义,“鸡爪子”主要指橡套电缆连接不用硫化热补或同等效能的冷补,电缆连接不采用接线盒,以及铠装电缆连接不采用接线盒、不灌注绝缘充填物或充填不严密而漏出芯线的接头。“羊尾巴”则指电缆末端不接装防爆电气设备或防爆元件,以及电气设备接线嘴(包括小型电器元件)2米范围内存在不合格接头或明线破口。资料还明确,电缆出现“鸡爪子”“羊尾巴”、明接头、破口四种情况之一,均为不合格接头。

现场提示:
资料指出,电缆网中存在“鸡爪子”“羊尾巴”、明接头,几乎是造成电缆漏电接地的必然原因。这类接头绝缘和密封失去保障,潮气、机械损伤和导体裸露叠加后,故障风险明显上升。现场检查电缆时,应把接头是否合规、末端是否接装防爆设备或防爆元件、接线嘴附近有无破口作为重点。

注意事项:
涉及接头处理、停送电和防爆设备操作时,必须执行现场作业规程、调度命令和现行有效文件要求,不得仅凭本问答自行处置。资料中的接头判定标准用于学习识别隐患,具体整改方式以本单位现行规定为准。

资料来源:《电缆》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。