轨道电路电压曲线突然下降波动,为什么先查绝缘?

直接答案:站内轨道电路电压曲线出现下降并伴随波动时,如果涉及相邻区段同时变化,应把钢轨绝缘不良作为重点排查方向之一。资料中的案例显示,44DG红光带故障就是通过监测电压曲线判断为绝缘不良,现场测试确认后处理恢复的。

原因说明:轨道电路以铁路线路为导体构成回路,通过列车轮对短路钢轨、分路轨道内电流,引起接收端信号降低,实现列车占用检查。信号设备不良或发生故障时,其电气特性曲线会随之变化;同类设备发生类似故障时,曲线变化规律也基本相同。正常站内轨道电路电压曲线光滑平直,轨道电压标准,电压波动幅度较小,有车占用时曲线分路残压存在标准电压之上。

资料列出的轨道电路故障主要设备原因包括:扼流变压器连接板开焊、钢轨绝缘不良、道岔安装装置绝缘不良、轨道电路分流电阻簧片接触不良、轨端接续线跳线塞钉或连接螺栓接触不良、箱内外器材故障、电缆故障、道床漏泄过大、瞬间大电流冲击等。

案例分析:资料记载,某站44DG出现红光带故障,44DG为相邻区段。13:50分列车进入时,44DG电压开始下降;14:36分列车进入时,44DG、44DG1电压同时下降波动。由于44DG与44DG1为相邻区段,判断为绝缘不良。经现场测试,44DG1受电端与44DG受电端处两股绝缘短路,分解绝缘发现轨缝处夹有一根车尖条,将铁条取出后44DG红光带消失。

现场提示:利用集中监测系统查看轨道电路接收端交流电压和相位角,监测点主要有二元二位轨道电路继电器端、局部电压输入端,以及微电子相敏轨道电路电子接收器端。发现电压曲线异常时,先结合相邻区段曲线变化判断是否存在绝缘问题,再到现场测试确认,不要仅凭曲线直接下结论。

注意事项:曲线分析只是判断手段,现场测试和分解检查才是确认依据。涉及实际作业时,应以现行规章、调度命令和现场管理要求为准。

资料来源:《浅谈利用监测电压曲线对站内轨道电路异常分析》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。