微信扫一扫 分享朋友圈

已有 28 人浏览分享

[通信问答] 铁路通信电源及环境监控系统告警后为什么不能只看监控中心?

[复制链接]

65

主题

2

回帖

1875

积分

银牌学员

积分
1875
发表于  4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁路通信电源及环境监控系统告警后为什么不能只看监控中心?

直接答案:
监控中心告警只是入口,不能作为唯一判断依据。按资料介绍,监控系统本身设计了降级运行和本地存储能力:网络中断时,前端监控站能自行完成监控数据采集、处理和告警存储,网络恢复后再自动上传告警数据;系统中心故障时,用户也可以直接通过浏览器等登录各前端RTU,查看实时数据和前端存储的告警记录。因此,处理告警时既要看中心显示,也要核实前端RTU的本地数据。

原因说明:
资料指出,铁路通信电源监控系统由监控中心与沿线站点的远端监控单元组成。监控中心负责对现场监控设备传送的各类信息进行数据分析处理、存储显示打印,并用多种方式示警。RTU是整个监控系统最基本单元,监控终端、智能环境监测、智能空调监控、通信电源监测、视频编码等是一个集成的整体。这说明中心与前端承担的角色不同,中心侧重集中监视和管理,前端侧重现场采集与本地留存。

现场提示:
资料提到,监控系统具有容错性,不因个别模块或部件故障导致整个系统故障,并可在监控中心远程控制开启或关闭某个模块或传感器。出现告警时,可结合中心记录和前端RTU数据相互核对,避免因单一路径信息不全而误判。

注意事项:
资料还提到,监控系统具有联动操作性,联动规则由管理员定义;告警还可与视频系统关联互动。处理告警时,应关注联动动作是否按已定义规则执行,但不能把联动结果直接当作故障结论。涉及具体设备操作和作业要求时,应以现行有效文件为准。

资料来源:《铁路通信电源及环境监控系统应用》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。