铁路信号防雷器分级参数不匹配会带来什么问题?

直接答案:防雷器通流量在分区分级配置中必须匹配。资料指出,若出现不匹配现象,雷电流侵入时可能出现后一级断路器先于前一级脱扣掉下的情况,造成系统停电。这是综合防雷整治施工中需要重点注意的问题。

原因说明:铁路信号设备大量采用微电子器件,耐过电压、过电流能力低,雷电感应产生的电磁感应脉冲即可造成雷害。信号设备分布旷野、山区,钢轨又是雷电流的良好导体,与钢轨连接的信号设备较易受雷击;架空信号线、控制线在雷雨天气保护较弱,大电流可能串入信号机房。因此防雷需要分级分区配置,把雷电流逐级泄放。分级配置的前提是各级参数相互匹配,否则泄放顺序被打乱,保护配合失效。

资料给出的配置原则是:室外0区大于机械室1区,机械室1区大于机房2区。以电源防雷为例,信号楼引入之前为40kA以上,电源屏室前为20kA以上,微机房电源柜前为10kA以上。为便于参数一致,防雷箱内防护断路器与电源断路器最好选用同一厂家的产品。

现场提示:防雷整治还要注意隐蔽工程质量。地网某处一旦断开,就会形成“不等电位”,地网连接处要处理好,可采取焊接并进行防腐处理。机械室同一排组合架之间的等电位连接,资料提到一般采用大于10mm的多股铜导线串联栓接,这种方式存在缺点:某一个组合架连接点接触不良,会导致所有组合架失去等电位连接;若采用与同排组合架等长的30mm×3mm紫铜排与每个组合架并联连接,可解决该问题。

注意事项:以上参数和做法出自本次资料,属于该文的技术观点。现场施工和验收涉及具体参数、材料规格时,应以现行有效的规章、标准和设计文件为准,不得直接照搬本文数值。