[通信问答] 铁路通信链路故障排查为什么不能跳过网管告警直接去动设备?

[复制链接]

96

主题

7

回帖

2870

积分

工务斑竹

积分
2870
发表于  3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁路通信链路故障排查为什么不能跳过网管告警直接去动设备?

直接答案:不能跳。综合网管告警是通信链路故障定位的第一手线索,先看告警再动设备,才能把排查范围从整条链路缩小到具体节点,避免盲目拔插、重启造成业务中断扩大。

原因说明:
铁路通信设备分布在车站、区间和通信机械室,传输、接入、数据网、调度通信等业务往往共用光缆和电源资源。链路中断时,原因可能在光缆、光模块、接入设备、数据网端口或电源,单靠现场观察很难判断。综合网管能同时反映多个网点的告警状态,先读告警可以判断故障是单点还是成片、是光路问题还是设备问题,再决定去哪个机房、查哪一段。

现场提示:
一是先记录告警发生时间和告警级别,按时间顺序看告警是否成串出现,成串告警往往指向共同的传输或电源环节。
二是核对网管告警与现场设备指示灯是否一致,不一致时先查网管数据采集通道本身是否正常。
三是确需操作设备时,先确认该设备承载的业务范围,涉及调度通信等关键业务时,应按现行规章和调度命令执行,不得擅自中断。
四是处理完毕后回看网管告警是否恢复,确认业务真正恢复而不是告警被屏蔽。

注意事项:
频率、功率、速率、时延、门限等参数必须按具体设备型号和现行技术资料核对,不同设备不能互相套用。故障处理中涉及换板、换纤、改配置的,应履行相应审批和记录手续。

资料来源:《铁路信号与通信技术手册(执行版)》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。