高铁贯通地线接地电阻测试在桥隧段为什么常用钳式测试仪?

直接答案:
桥隧段贯通地线敷设在电缆槽内,受地形限制,常规直线法、三角形法所需的辅助电极往往无法按理想位置布置,隧道内甚至无法设置。钳式电阻测试仪接线简单、操作方便,经现场试验验证,可在桥隧段快速测得贯通地线接地电阻的近似值,用于判断综合接地系统质量情况。

原因说明:
一般接地电阻测试采用直线法或三角形法,测试时必须要有足够空间设置辅助电极。高铁空间跨度大、沿线地形复杂、桥隧比例大,辅助电极难以布置到位。桥梁段若采用加长测试线或加长电极连接线的方案,则存在测试线阻抗需要扣除、工作量较大等问题。资料指出,在贯通地线每两百米测试一次的情况下,上述方案测试工作量相当大,而钳式测试仪测试方便、简单。

现场提示:
资料中的试验表明,当贯通地线接地阻值在0.25~0.45欧之间波动时,钳测显示值在1.0~2.0欧范围内变动;当显示值大于4.5欧时,接地阻值一般大于1.0欧。钳测法测得的是近似值,需要精确值时可采用桥梁段的加长测试线或加长电极连接线方案测出。隧道内应首选钳测法,条件允许时用直线法校正,例如将测量电极放置在排水设施的水中按直线法布置,再与钳测结果相比较。

注意事项:
资料还提到,采用钳测法时,当测试点向贯通地线断点靠近,钳表显示值会逐渐增大,能否据此查找断点还有待进一步研究,现场不宜据此直接判定断点位置。测试应避免随意布置测量电极,应根据现场情况制定测试方案。涉及实际作业时,应以现行有效规章、调度命令和现场管理要求为准。

资料来源:《高速铁路贯通地线接地电阻测试技术分析》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。