直接答案:先查断相保护器插接是否良好。按题库给出的参考答案,这一现象的可能原因是“道岔断相保护器插接不良”。

原因说明:ZYJ7型液压道岔由定位向反位转换时,如果道岔无表示、动作电流一直为0A、道岔未转动,而回扳至定位后又有定位表示,说明故障点更可能在启动电路环节,而不是道岔机械卡阻。题库中该题的正确选项为“道岔断相保护器插接不良”,其余选项“1DQJ不良”“室外断相”“室外断线”均不是该题答案。

现场提示:动作电流为0A,表明道岔启动电路没有形成有效动作电流,排查时应先从室内启动电路入手,核对断相保护器的插接状态,再结合现象逐项确认。检查中不得甩开联锁条件、人为构通道岔假表示。

注意事项:题库中另一题指出,ZYJ7型液压道岔启动后动作电流迅速回零、道岔未转动,可能原因为“1DQJ未自闭”。这与本题“动作电流一直为0A”的现象不同,判断时要先分清电流是“从未建立”还是“建立后回零”,不能混用两个故障结论。

资料来源:《铁路信号工(高速)现场信号设备维修高级练习题库(含参考答案)》。