关键提醒:先看轨道区段是否误占,再测灯丝继电器。白灯闪灭通常是点灯回路接触不良或灯丝继电器缓放不足。第一步确认调车进路内所有轨道区段都处于空闲状态,如果有区段瞬间闪红,说明轨道电路分路不良或绝缘破损导致误占用,联锁系统会强行关闭信号。第二步测灯丝继电器线圈电压,正常应稳定在DC 24V左右,电压波动则查点灯变压器输出和接线端子是否松动。第三步检查白灯灯座与灯头的插接是否卡紧,老式灯泡的触点容易氧化,打磨或更换灯座即可。调车信号机开放后要安排驻站员盯住控制台,如果闪灭规律是“开放后5秒左右就关”,优先查轨道区段。

0

主题

0

回帖

10

积分

新手上路

积分
10
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
创造性诊断思路:
白灯闪灭如“呼吸不稳”,需先排除轨道误占的“假性干扰”——确认调车进路内所有区段空闲,这是逻辑基石。随后用万用表精准测量灯丝继电器端电压,若缓放时间不足(