关键提醒:
出现以下三种情况之一,必须及时更换,不能凑合用:
电池槽或盖发生破裂。
电池槽与盖的结合部渗漏电解液。
极柱周围出现爬酸现象或渗漏电解液。
另外,如果整组电池实存容量低于标称容量的80%,或者多块单体电池出现跑酸漏液、外壳膨胀,通过更换单体无法恢复整组质量时,应整组更换。不同规格、不同型号、不同设计寿命的电池禁止在同一供电系统中混用,新旧程度不同的电池也不宜混用。

0

主题

0

回帖

0

积分

注册会员

积分
0
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
尊敬的提问者,您提到的三种情况——壳体破裂、结合部渗液、极柱爬酸——均属不可逆的结构性失效。它们不仅导致容量衰减,更可能引发热失控或腐蚀线路。请谨记:安全无妥协,一旦发现,立即更换。这是对设备与人员负责的底线。