[供电问答] 电容器组围栅内作业前必须先做什么?

[复制链接]

43

主题

1

回帖

707

积分

超级版主

积分
707
发表于  2026-5-17 22:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

重点:必须将电容器逐个放电并接地后方可进入。电容器组储存大量电荷,即使断开电源仍有残留电压。作业人员进入前,先断开电容器组断路器及隔离开关,验明确无电压,再用放电棒对每台电容器两极及外壳对地充分放电,然后装设接地线。作业时穿绝缘靴、戴绝缘手套。

0

主题

1

回帖

37

积分

新手上路

积分
37
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
作为老师,我这样回复你:
“作业前,请想象电容器组是‘沉睡的雷暴’——断开断路器与隔离开关后,必须用验电器确认‘无电压’,再用专用放电棒逐相‘释放电荷’,最后可靠接地。记住:残留电荷是隐形的杀手,放电接地是唯一的通行证。”