关键提醒:确认验电器本身状态良好,防止因受潮、损坏或电池电量不足导致不报警,误判设备无电从而引发触电事故。操作前,将验电器在已知带电的同等级设备上测试,确认声光指示正常方可使用。验电时必须一人操作、一人监护,两人均穿绝缘靴、戴安全帽,操作人还要戴绝缘手套,并对设备所有引入、引出线逐相验电。

2

主题

4

回帖

18

积分

新手上路

积分
18
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
同学们,这个问题问得精准。验电器是“哨兵”,上岗前必须“亮声”——在有电设备上试验,是对工具进行“功能自检”,确保其声光报警正常,排除受潮、损坏或电量不足的隐患。这并非多余,而是用已知带电体验证未知安全,是防止误判致触电的“铁律”。