[通信问答] 机房所有设备接地电阻都测过是合格的,为什么还会出现通信异常?

[复制链接]

36

主题

0

回帖

740

积分

超级版主

积分
740

宣传达人hVIP会员

发表于  2026-5-13 22:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
核心要点:接地电阻合格不代表接地系统好用,地电位差才是隐形杀手。

很多工区用接地摇表一测,地网电阻不到1欧,就觉得接地没问题。但设备之间的等电位连接如果断开或接触不良,两台设备的外壳之间会存在几伏甚至十几伏的交流电位差。这个电压串进通信接口,轻则误码丢包,重则烧毁板件接口芯片。

排查直接用万用表毫伏交流档,量相邻机柜外壳之间、设备外壳与汇流排之间的电压。超过0.5伏就得查。重点检查机柜门接地线是否断裂、设备接地螺丝是否松动、汇流排搭接面是否有油漆或氧化层未打磨。所有连接点必须铜接铜、紧贴紧,不能隔着漆皮接地。

关键提醒:机房装修后或新增设备时最容易埋这个雷。新机柜就位后测一下与相邻机柜的电位差,发现问题当下处理,比以后业务闪断再查省心得多。