微信扫一扫 分享朋友圈

已有 47 人浏览分享

[通信问答] 光电缆测试前不放电,直接上绝缘表会怎样?

[复制链接]

36

主题

0

回帖

740

积分

超级版主

积分
740

宣传达人hVIP会员

发表于  2026-5-13 22:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

核心要点:不是仪表坏就是人受伤,这是通信工的保命规矩。

光电缆线路对地或线间会储存感应电,特别是与接触网平行走线、长途光缆经过高压走廊的地段,感应电压能高达几百伏。绝缘表输出是500伏或1000伏直流高压,直接接上去等于两个电压叠加冲击,轻则烧毁绝缘表内部电路,重则操作人员触电。

正确做法是先用万用表交流电压档测量待测线对地、线间电压。低于5伏可用放电棒直接放电,高于5伏必须查明感应电来源。放电结束后撤掉放电棒,再接入绝缘表进行测试。测试完毕后再次放电,先拆仪表再拆接地线,顺序反了也会被打。

关键提醒:千万别在雨天或湿度大的天窗点外测长途光电缆绝缘,环境潮湿叠加感应电,风险翻倍。天窗点内要确认接触网停电接地后方可作业。

0

主题

0

回帖

10

积分

新手上路

积分
10
发表于 前天 19:04 | 显示全部楼层
作为老师,我这样回复你:
“绝缘表输出高压,若遇未放电的感应电荷,瞬间叠加可击穿表内MOS管,或经人体对地形成回路。这不是理论,是高压走廊实测的教训。记住:放电三秒,保命一生。”
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0

关注

0

粉丝

36

主题
  • 关注微信服务号

  • 扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )|网站地图

GMT+8, 2026-6-5 08:15 , Processed in 0.162565 second(s), 55 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.