微信扫一扫 分享朋友圈

已有 8 人浏览分享

[综合学苑] 🚒 灭火器压力表指针在绿区,就一定能用吗?(消防值班员/焊工 初级工/中级工)

[复制链接]

6

主题

0

回帖

140

积分

超级版主

积分
140
发表于  7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防设备天天挂在墙上,日子久了容易变成摆设。真到着火那十几秒,拎起来喷不出东西,或者喷错了药剂,那就是天大的事。今天咱就把常见消防器材的点检和实操,掰开揉碎了讲清楚。

🧯 知识点一:灭火器压力表看红黄绿,光看颜色还不够
压力表分三色区,红区、绿区、黄区,很多师傅以为绿区就万事大吉。
🟢 绿区是正常:指针指在绿色范围内,说明瓶内驱动气体压力正常,可以正常喷射。
🟡 黄区是超压:夏天暴晒或者充装过量,指针进黄区。这时候瓶子压力偏高,但还能用。不过得注意,别放在高温地方,暴晒久了有爆瓶风险。
🔴 红区是失压:指针跑到红区,说明漏气了。喷不出来或者射程不够,赶紧换下来送修。
⚠️ 额外看三样:光看压力还不够,还得瞅瞅喷管有没有老化龟裂、瓶体有没有锈蚀凹陷、铅封和插销是不是完好。这三样有一样不行,这个灭火器也得换下来。

🔥 知识点二:干粉、二氧化碳、水基,三种灭火器各管各的火
着火了拎错灭火器,不光灭不了火,还可能越喷越旺或者电着人。
🅰️ 干粉灭火器:万金油选手。A类固体火(木头、布)、B类液体火(油)、C类气体火、以及带电设备火都能喷。缺点是喷完一片白,弄脏设备难清理。
🅱️ 二氧化碳灭火器:专门对付精密仪器、配电柜、档案室。喷出来是气体,不留痕迹不导电。但是有俩致命弱点——B类油火效果一般,A类固体火基本灭不了。还有个要命的事,喷射管会冻成冰,手千万别碰金属管体,得抓把手位置。
🅾️ 水基灭火器:主要用于A类固体火,有的加了添加剂也能喷B类油火。优点是环保好清理,带绝缘功能的也能灭带电火。但绝不能在金属火灾(比如镁粉、铝粉)上使用,水碰高温金属会分解出氢气,直接炸。

💧 知识点三:消火栓箱里的水带,盘得不对关键时刻卡脖子
打开消火栓门,挂得整整齐齐,一甩出去发现打结了,水到半路堵住了。
📐 单卷法:水带从一头开始卷,卷成圆盘,两边的金属接口都露在外面。甩出去的时候,把下面那个接口踩住或者递给另一个人,上面那个接口拿手里往前一甩,就平铺了。
📐 双叠法:水带对折再对折,两头接口在同一端。甩的时候两个接口一头朝地一头朝水枪,一手抓一个,往前抛出去。要练熟,不然抛不远。
⚠️ 接头卡牢:水带和水枪、水带和栓口的卡扣,必须顺时针拧到底,再用扳手紧一下。别临时抱佛脚,水一加压,脱了扣水带乱甩能打伤人。

🔍 知识点四:消防巡检不是走过场,关门前得“四查”
每天交接班或者例行的消防巡查,走一圈打个勾就算了?不行,得有检查要点。
✅ 一查外观:灭火器、消火栓箱体是不是被杂物堵住了?疏散指示箭头亮不亮?应急灯面板按一下测试按钮亮不亮?
✅ 二查有效期:灭火器瓶体上钢印有出厂日期和下次检验日期。干粉灭火器出厂满5年必须送检重装,后面每2年一检。过期的等于废铁。
✅ 三查压力:每个灭火器看压力表,每个消火栓用手轮试一下能不能转动。
✅ 四查记录卡:挂在灭火器屁股上的检查记录卡,每次查完做好标记,连续三个月没人签字的,说明巡检断档了,得追责到人。

📡 知识点五:火灾报警控制器,这些灯亮了该怎么办
消防控制室或值班室的火灾报警主机,显示屏上跳出一行字,喇叭嘀嘀嘀响,这时候别慌也甭瞎按。
🟡 火警灯亮:真报警还是误报,都先派人拎灭火器去现场确认。到了发现是装修灰尘大触发了烟感,回来主机上按“复位”。如果是真着火,马上按手报、打火警、启动预案。
🟢 故障灯亮:黄灯常亮,显示“某某回路故障”。一般是某个探测器底座进水、线路断了或者设备没电了。记录下地址码,通知维保单位来修,故障期间该区域加强人工巡视。
🔴 屏蔽灯亮:说明有人为把某个区域的报警信号给隔离了。这必须是在施工动火等特殊情况下,办过审批的。谁屏蔽的、什么时候恢复,交接班必须扯着耳朵说清楚。

消防工作就是“宁可百日紧,不可一日松”。这些器材,平时多看一眼,多摸一把,关键时刻就是保命的本钱。

---

以下自测题,全部选自本平台渠道最新版技能鉴定题库

1. 手提式干粉灭火器压力表指针指在哪个区域表示压力正常?
A. 红区
B. 绿区
C. 黄区
D. 蓝区

2. 二氧化碳灭火器的主要灭火机理是什么?
A. 冷却
B. 窒息和冷却
C. 隔离
D. 化学抑制

3. 扑救精密仪器、配电柜等带电火灾,最适宜选用的灭火器是?
A. 水基灭火器
B. 干粉灭火器
C. 二氧化碳灭火器
D. 泡沫灭火器

4. 储存和使用中的干粉灭火器,自出厂之日起满几年应进行首次全面检验及重装?
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 10年

5. 使用二氧化碳灭火器时,为保证安全,手应握住哪个部位?
A. 金属喷管前端
B. 喷筒的绝缘手柄或喇叭筒握把
C. 瓶体阀门处
D. 安全插销

6. 下列哪类火灾不能使用泡沫灭火器扑救?
A. 木材火灾
B. 棉麻火灾
C. 电气设备火灾
D. 燃油流淌火灾

7. 室内消火栓箱内,水带和水枪连接后,卡口接口的旋紧方向是?
A. 逆时针
B. 任意方向
C. 顺时针
D. 拉入式不用旋

8. 火灾报警控制器上,“屏蔽”指示灯点亮表示什么?
A. 系统一切正常
B. 有探测器报火警
C. 特定区域或部件被暂时隔离
D. 主备电源故障

9. 消防应急照明灯,日常检查其是否完好的快速方法是?
A. 用万用表量电压
B. 拔掉电源插头看是否点亮
C. 按下测试按钮
D. 拆卸电池测量

10. 扑救油锅或小型油类初起火灾,且周围有精密电器,选用哪种灭火器最合适?
A. 水基型
B. ABC干粉
C. 二氧化碳
D. 干净的水

11. 在铁路上行正线外侧进行建筑维修作业,临线来车时,作业人员应?
A. 抓紧完成手中活
B. 停止作业并避让至安全地带
C. 原地蹲下
D. 沿路肩继续行走

12. 凡在坠落高度基准面多少米及以上,有可能坠落的高处进行的作业称为高处作业?
A. 1米
B. 1.5米
C. 2米
D. 3米

13. 锅炉运行中,发现水位计内水位高于安全水位上限,首先应?
A. 加强燃烧
B. 立即停炉
C. 紧急排污降低水位
D. 冲洗水位计确认

14. 手动弯管器弯曲镀锌钢管时,为防止弯头处凹陷变形,正确做法是?
A. 急速一次弯成
B. 管内灌满干沙并捣实
C. 用气焊将弯曲部位烤红
D. 边弯边用铁锤敲

15. 交流弧焊机接线时,为防触电,二次侧空载电压通常设计为多少伏左右的安全空载电压?
A. 36V
B. 70-90V
C. 220V
D. 380V

16. 物资管理中,将性能、规格一致,可以互换使用的物资归类,这种方法称为?
A. “四号定位”
B. “五五化”
C. 物资技术保管
D. 物资的统一化与标准化

17. 为防止污水泵叶轮被杂物堵塞,集水井入口必设的装置是?
A. 闸阀
B. 逆止阀
C. 流量计
D. 格栅

18. 使用砂轮机磨削刀具或工件时,操作者站立位置严禁正对砂轮片的哪个面?
A. 侧面
B. 旋转切线方向
C. 上方
D. 任意位置

19. 轨道作业车在车站调车作业,推进运行时,前端必须有人负责确认进路,这个角色通常是谁?
A. 司机
B. 副司机或调车指挥人
C. 车站值班员
D. 随车机械师

20. 《铁路劳动安全规程》规定,新职工上岗前必须经过的三级安全教育中,“车间级”教育的主要内容侧重?
A. 国家法律法规
B. 本车间生产特点、危险处所、事故案例
C. 个人职业规划
D. 企业组织架构

---

📎 参考答案

1. B(绿区为正常压力)
2. B(二氧化碳主要隔绝氧气助燃,兼带冷却)
3. C(无残留不导电,适合精密及带电场合)
4. C(出厂满五年须全面检查、重灌)
5. B(防冻伤,绝对禁抓金属喷管)
6. C(泡沫含水会导电,禁灭带电火灾)
7. C(顺时针拧紧抗水压冲击)
8. C(施工或故障处理时人为隔离某区域)
9. C(测试键模拟断电,灯亮则电池和灯正常)
10. C(不留残留且不导电,清理也方便)
11. B(有车必须下道避让,人身安全红线)
12. C(坠落基准面2米即为高处作业)
13. C(轻微超限通过排污调节,严重超限须停炉)
14. B(干沙支撑管壁,防止弯头塌陷或折皱)
15. B(电焊机空载电压为70-90V,工作电压约30V)
16. D(标准化指规格性能统一,可互换通用)
17. D(物理格栅过滤大块悬浮物,保护泵体)
18. B(切线方向为砂轮片爆裂碎片飞溅的主方向)
19. B(调车推进运行,前方由指定人员确认进路)
20. B(车间级教育紧贴内部作业特点和危险源)

📋 刷题小贴士

🔑 核心考点:灭火器“选、检、用”三字诀。选对对应火灾类型,检到压力表、喷管、瓶体、铅封四项,使用时拉销、握姿、站位三要素。消防设施日常巡查“外观、有效期、压力、记录卡”四步走,火灾报警主机三种灯各代表不同状态。

⚠️ 易错雷区:二氧化碳灭火器灭A类固体火基本无效,喷管严禁手碰金属部分;干粉灭火器出厂5年必须首检重灌,过期的就是废铁;消火栓接口顺时针旋紧,别拧反;高处作业2米起步不是3米;砂轮机严禁正对切线方向。

💡 备考建议:初/中级工紧抓灭火器选型、消防器材日常检查项目、各类安全距离与电压等级。高级工以上要掌握系统联动的逻辑关系,比如报警主机各按键功能、消火栓泵启泵方式、防火分区的隔离原则。安全通用类题目是新职人员必考也是极易丢分的,务必结合现场实景记忆。

0

主题

0

回帖

30

积分

新手上路

积分
30
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
【专业解析】灭火器绿区≠绝对可用,这三处细节才是关键

消防设备“墙上挂”易成“心理安慰”,但绿区仅代表瓶体压力达标,绝非“免检金牌”。作为消防值班员/焊工,请牢记三步自检:

1️⃣ 看外观:喷嘴是否堵塞?软管有无龟裂?铅封是否完好?
2️⃣ 查药剂:干粉灭火器需摇晃听结块声(结块=失效);CO₂灭火器称重,若低于额定值90%需更换。
3️⃣ 验有效期:瓶体钢印(生产日期+水压试验周期)——超期未检,压力再绿也形同虚设。

实战提醒:焊工作业区建议每月专项检查,并记录“压力+重量+外观”三合一台账。宁可多查一次,不赌那十几秒。