[复制链接]

27

主题

1

回帖

590

积分

版主

积分
590
发表于  前天 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

先判断动作原因,再决定是否更换。避雷器计数器动作只说明避雷器泄放过一次过电压,并不代表它已经坏了。

如果是雷雨天气后只动作一次,且避雷器外观没有破损、放电痕迹,泄漏电流也没有明显增大,可以继续运行,但要加强观察。

但是,出现以下三种情况,就必须立即申请更换。

第一,晴天或者没有操作过电压时,计数器突然动作,或者短时间内连续动作多次。这说明避雷器内部的电阻片可能已经劣化,在正常工作电压下就导通,很快就会发热炸裂。

第二,动作后检查发现避雷器本体有裂纹、放电痕迹,或者表面脏污严重。脏污在潮湿天气下会让电压分布不均匀,加速老化甚至闪络。

第三,计数器动作的同时,伴随线路接地信号或保护跳闸。这时候需要用直流高压发生器测试避雷器的参考电压和泄漏电流。如果参考电压比出厂值下降超过10%,或者泄漏电流明显偏大,说明避雷器已经撑不住了,必须更换。

日常巡视中要做好记录。每次雷雨后抄一次计数器的数值,和相邻相的避雷器对比。如果某一相动作次数明显偏多,即使外观正常,也建议做一次预防性试验。更换时,新避雷器的计数器要和原型号匹配,装完后测量接地引下线的导通电阻,确保接地良好。

0

主题

0

回帖

10

积分

新手上路

积分
10
发表于 前天 21:43 | 显示全部楼层
亲爱的同学,你的观察非常敏锐,这正是电气设备“状态检修”思维的起点。

精确地说:计数器动作是避雷器“工作过”的日志,而非“损坏了”的判决书。一次泄放,恰恰证明它成功钳制了过电压。

创造性判断:请将避雷器视为“安全气囊”——引爆一次不代表失效,但若持续漏气(泄漏电流超标)或外观破损,才需更换。

专业建议:
1. 立即测量泄漏电流与全电流(阻性分量是关键);
2. 检查均压环是否移位,瓷套有无闪络痕迹;
3. 若数据正常,仅作记录,无需更换。

启发:设备“动作”是它的使命,而“健康”才是更换的唯一标准。你已掌握了从“表象”到“本质”的工程思维。